疑问 关于末端试水装置
jingwater
jingwater Lv.3
2010年08月25日 09:54:55
只看楼主

在规范上末端试水装置的压力表是装在阀门后面的,技术措施上面压力表装在阀门前。个人觉得似乎应该在阀门前比较合适,装在阀门后还怎么测压力呢,可这又是规范上的……应该怎么办呢?

在规范上末端试水装置的压力表是装在阀门后面的,技术措施上面压力表装在阀门前。个人觉得似乎应该在阀门前比较合适,装在阀门后还怎么测压力呢,可这又是规范上的……应该怎么办呢?
免费打赏
ssm010
2010年08月25日 10:43:10
2楼
我觉得要放在后面,放在前面,由于管网有压力,过一段时间后,压力表就无法正常显示压力了
回复
yuanyong1020
2010年08月25日 10:54:52
3楼
不怕花钱,前后都安装。
回复
zhf-li
2010年08月25日 11:37:06
4楼
装在阀门前,显示系统压力。
回复
flyingstar12
2010年08月25日 14:44:29
5楼
设计规范和施工验收规范的示意图都是装在阀门后
个人认为前后均可,但是实际读取时候还是要把阀门打开,测流动水压
不开阀门的读数只是静水压力,不可取的
装在前边其实也没有什么用,读取时候还是要开阀门测试的
装后边的话可以避免经常使用造成的读数误差
以前做过几个工程,前后都装,校对和施工都没有提出意见。
回复

相关推荐