本人在看施工图纸中遇到了几个问题1:何谓穿刺线夹?有没有图片资料?2:怎么样安装?安装价个一般是多少?预算时套用什么定额?3:4XTTD401FJ是表示什么穿刺线夹?
本人在看施工图纸中遇到了几个问题
1:何谓穿刺线夹?有没有图片资料?
2:怎么样安装?安装价个一般是多少?预算时套用什么定额?
3:4XTTD401FJ是表示什么穿刺线夹?
2楼
帖子在本板块找。另外,去现场目击看照片。
回复
3楼
电缆穿刺线夹产品在三十多年前就已经在发达国家使用了,目前已有许许多多的工程进行了应用。就本人设计的工程上的应用来看,效果应一分为二。本人以为目前市场上以进口产品最为可靠,因为人家老外毕竟已生产使用了三十多年了嘛!在进口产品的使用中我觉得金属力矩螺母产品的可靠性要比塑料力矩螺母产品的可靠性要高,比如说有几次我在安装现场就看到线夹不慎从工人手中坠落,金属力矩螺母的就没有问题,而塑料力矩螺母的塑料力矩螺母竟然因此被绊坏了,还有一次是前年冬天时他们刚从室外拿进室内就安装,结果塑料力矩螺母才扳了几下就连着塑料护圈一起裂掉了,后来赶紧换成金属力矩螺母的产品才没问题。当然了,由于塑料力矩螺母产品的价格比金属力矩螺母产品低廉,所以甲方还是会考虑的了。以上是本人在设计应用中的一点点体会,希望大家多多交流。
回复
4楼
的确,目前我在设计中遇到的进口绝缘穿刺线夹产品就主要有两种,而且是都通过了国际国内权威机构认证的产品(他们全都给我看了认证资料)。这两种产品在甲方让我将预分支更改为线夹时我都见过,一种好像叫TYCO-AMP......之类的,是金属力矩螺母的;另一种就叫sicame(西卡姆)了,我看到是塑料力矩螺母的;我去年十一月设计的一条路灯工程就用了四千多支TYCO-AMP的线夹,路灯工程队的说他们十多年前就用TYCO-AMP的线夹产品了,到现在少说也用了好几万只,连冬天施工的也没出过问题。他们也好像反对用塑料力矩螺母的产品,说工地上难免磕磕碰碰,以前用时就常常发生把塑料力矩螺母碰掉的事,而且价格比金属力矩螺母的还高等等。我们这儿是北方地区,冬季时间就有近半年,我一般都设计预分支电缆(省事),如果甲方让我更改为线夹,我就选《电气竖井安装》(04D701-1)图集中的线夹型号,国家标准图集总不会错吧!
回复
5楼
请到这里www.slsicame.com有你提问的所有答案.
回复
6楼
3:4XTTD401FJ是表示什么穿刺线夹?
是4只型号为TTD401FJ的法国西姆穿刺线夹.
回复
7楼
楼主你好!!
我们是绝缘穿刺线夹生产厂家!!
如有需要帮助,
欢迎随时和我联系!!
一、 绝缘穿刺线夹概况
1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
1.3 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,
符合DL/T765.1-2001标准;
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV;
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)。
二、产品性能实验
2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求;
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升;
2.3 热循环性能:符合GB/T2317.3-2000电力金具热循环试验标准;
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140.4-1998第2部分标准的相关试验要求;
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试;
2.6 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,
温度变化和热冲击中暴露六个星期。
2.7 放火性能:连接器件的绝缘材料经受住热丝试验,
符合GB/T5169.4第4 ~ 10章要求。
三、为什么要选择绝缘穿刺线夹(IPC)
3.1 安装简便
不需剥去电缆的绝缘皮做电缆分支,接头完全绝缘;不需截断主电缆,
可在电缆任意位置做分支;安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
3.2 使用安全
接头耐扭曲、防震、放火、防水、防电化腐蚀老化,无需维护,
已成功使用30年。
3.3 节约成本
安装空间极小,节省桥架和土建费用;建筑中应用,不需要终端箱、分线箱,
不需要电缆返线,节省电缆投资;电缆+线夹的费用低于其他供电系统。
6.1 穿刺方式能做到良好接触吗?
两导体间一般的平面连接, 在显微镜下观察都是多点接触, 只有真正
的深入交叉接触, 才能保证高校的电气连接.
6.2 通电后发热情况怎样?
IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金, 其电阻小于等长同径电缆的电阻,
保证了电流经过时发热低于同径电缆.
6.3 铠装和护套电缆怎样使用?
仅在分支处剥去20~50厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需要
截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支, 再将两端铠装做等电位连接密封.
6.4 IPC防水吗?
若安装正确, 个别IPC 置于水下上安全的, 但由于施工不当的缘故, 有些
情况使线夹长期置于水下工作会可能发生事故,所以低埋或水下工作建
议采用防水接线盒.
6.5 对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?
IPC能透绝缘硬度较高的交联电缆, 保证使用的效果.
6.6 绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?
由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封件分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为
主要材料特制而成, 故能在低温-40℃以下正常工作而不老化.
回复
8楼
穿刺线夹的安装应套哪个定额?
回复
9楼
好用吗
回复