电磁式PT和电容式PT的区别
chywang007
chywang007 Lv.4
2010年08月24日 23:21:37
只看楼主

目前,新建站110kV设备一般选用电容式PT,有些老站是电磁式PT,不知两者的区别何在?哪种更优?谢谢

目前,新建站110kV设备一般选用电容式PT,有些老站是电磁式PT,不知两者的区别何在?哪种更优?
谢谢
免费打赏
skeleton2010
2010年11月27日 10:21:48
2楼
这个不懂,同问,请高手解答一下
回复
anyone1218
2010年12月03日 00:26:50
3楼
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL_T_620-1997,
4.1.5 范围Ⅰ的系统中有可能出现下列谐振过电压:
a)110kV 及220kV 系统采用带有均压电容的断路器开断连接有电磁式电压互感器的空载
母线,经验算有可能产生铁磁谐振过电压时,宜选用电容式电压互感器。已装有电磁式电压
互感器时,运行中应避免可能引起谐振的操作方式,必要时可装设专门消除此类铁磁谐振的
装置。
回复
zhao_yw
2010年12月03日 09:46:00
4楼
电磁式PT可能产生铁磁谐振,现在有抗铁磁谐振的电压互感器
回复
kopen
2011年02月27日 07:26:36
5楼
学习了,感覺还不夠理解。
回复
suzhijie_02
2011年05月07日 23:22:27
6楼
学习了,解释的很清楚。
回复
cjxxsld
2012年12月01日 15:36:51
7楼
电容式电压互感器的优点是不会产生铁磁谐振过电压, 同时可以兼作载波用, 且价格较便宜. 电磁式电压互感器运行中可能会产生铁磁谐振过电压, 常常因此引发事故. 目前容性的电磁式电压互感器正在试运行.