电缆接头是采用热缩还是冷缩接头?
coocab
coocab Lv.2
2010年08月24日 21:39:28
只看楼主

电缆接头是采用热缩还是冷缩接头?

电缆接头是采用热缩还是冷缩接头?
免费打赏
yue522183
2010年08月24日 22:11:51
2楼
一般是冷缩接头
回复
tank-----no.1
2010年08月24日 23:13:07
3楼
接头什么意思?要么是终端头,要么是中间头。
回复
weikkf
2010年10月01日 20:45:12
4楼
呵呵,电缆采用什么接头都行啊,就看你的条件了,冷缩的不用动火,但价格比较贵,热缩的价格便宜但施工麻烦需要动火,在有些场合不太好,就经验来说如果室外的话冷缩的没有热缩的防潮效果好。个人意见仅供参考。
回复
zhili051
2010年10月02日 21:59:18
5楼
在变电站多数为冷缩
回复
zjzwf
2010年10月02日 22:58:53
6楼
在变电站多数为冷缩:handshake :handshake
回复
zgy003
2011年03月14日 19:02:16
7楼
在变电站多数为冷缩
回复
永无止境
2011年03月15日 08:48:48
8楼
扫盲:

热缩电缆终端头特点:
部件加热收缩是热缩头制作质量的关键环节。加热工具选用大功率电吹风器或喷灯均可。加热前撮好将电缆立放,有利于加热操作和部件均匀收缩。加热时应注意:①加热收缩温度为ll0℃一120℃。②调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰.

冷缩电缆终端头:
冷缩法省去了热缩产品所采用火焰加热的麻烦和不安全因素。针对热 缩产品而言,冷缩电缆附件使用扩张支撑原理,取出支撑物就能自动收缩复位, 不需加热故称之为冷缩,使用非常方便。
冷收缩式电缆附件,是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶),在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。
必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷收缩式电缆附件是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。