关于高温热泵的话题,我也说两句
dongmingzhh
2005年12月10日 17:25:39
来自于热泵工程
只看楼主

看到坛子里大家讨论高温热泵话题,以及出水100度的高温热泵。因为工作原因自己知道一些,在此与大家分享。1、出水100度的高温热泵,目前国内有国美科技、宁波高力等,采用普通r22空调改装,因为压缩机排气温度可以达到120度,增加冷凝换热器,减少冷凝水流量可以实现。2、日本在1980年代超级热泵计划中已经完成出水150度和300度的超高温热泵开发,采用水为工质,特制压缩机,热源侧为80度水。3、国内目前北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系合作开发高温水源热泵,采用HTR01/02制冷剂,最高出水温度70~95度,热源水温度30~60度。www.qysj.com.cn

4、天津大学也开发了高温制冷剂,热泵出水温度可以达到85度。
5、CO2热泵目前在日本和欧洲都有应用,出水温度可以达到100度。在网上也可以搜索到CO2热泵资料。
6、高温热泵主要应用于回收30~60度余(废)热水,输出70~90度的高温热水,适用场合有限。
免费打赏
峰哥
2005年12月10日 17:49:38
2楼
现在高温热泵有很多高校在研究。
主要的技术难题:1.高温制冷剂的选取(一般的高温制冷剂要不有毒性,要不易燃)2.压缩机排气温度过高,选用什么润滑油。3.有的高温制冷剂(CO2)高压侧压力较好,要求设备有较好的耐压能力和接口的密封性。
疑问:
1.前国内有国美科技、宁波高力等,采用普通r22空调改装,采用什么制冷剂能得到这么高的温度。
2.天津大学开发的制冷剂,到现在为止我还不太了解,他们也不过是通过一些配比出一些混合制冷剂。
3.如果环境温度很低的话,如何来保证压缩机的压比(单级压缩)
4.润滑油采用什么润滑油,高温下不会碳化结焦吗?
回复
dongmingzhh
2005年12月10日 17:59:13
3楼
高温制冷剂属于混合制冷剂,必须通过可燃性试验、毒性试验、油溶性试验。应该是脂类油吧,据说HTR01用的是矿物油。
国美他们用的是R22,只是靠增加冷凝面积减少冷凝流量达到。
清源世纪网站上有一种大温差中高温热泵,据说利用15度地下水制取出75度高温水,并在空军指挥学院有实际应用,如何做到的不清楚。
CO2热泵因为压力过高,两器需要特殊设计,压力容器的设计制造等级非常高,不知道国内能够达到。
回复
峰哥
2005年12月10日 18:30:19
4楼
首先说明一点,高温制冷剂的定义是标准大气压下,沸点大于0度的制冷剂。
所以说高温制冷剂属于混合制冷剂本身不能这么说,如果非要这么表达应该为(混合制冷剂属于高温制冷剂)。说法有一些问题。
1.R11,R123,R178的沸点均大于0度,但不是混合制冷剂
2.如果说,国美用的制冷剂为R22,你可以查表,如果冷凝温度达到110度,对应的压力为多少呢?
它的临界温度为96度,难道也是和CO2采用超临界循环吗?所以一定不是R22制冷剂。
讨论,仅供参考。
回复
dongmingzhh
2005年12月10日 18:58:35
5楼
呵呵,我说的是压缩机排气温度120度,不是冷凝温度120度,这两个有区别的。说实话我去看了国美的小样机,用柜式空调改造的,的确可以出100度水,只是量非常小而已。说是在空调所测试过,打电话到空调所,得到答复是没有初具正式测试报告,因为——————————压缩机烧了。结论是,不能长时间在此工况下运行。
我自己分析,他们的这种小热泵主要是为了替代电热水器,顺便制点开水,当然也可能是90度的水,反正90度水和100度水从热泵里流出来,普通人也无法区别。

刚才的确说的不准确。我说的高温制冷剂是特指清华大学和天津大学开发的用于高温热泵的混合制冷剂。R11不环保,R123有点毒性,R178等会去查查。
回复
峰哥
2005年12月10日 19:32:58
6楼
1.热水温度能达到100度,冷凝温度怎么也要105-110度之间,因为制热水主要是通过冷凝器来换热的,和排气温度没有太大关系。
2.如果热水温度能达到100度,冷凝温度需要105—110。已经超过它的临界温度了,不能实现潜热换热,只有超临界循环。但是原有的耐压设备能达到这个大的气压吗?
不敢评论他们的实验,他们的结论更不可信
回复
峰哥
2005年12月10日 19:35:24
7楼
更正一下
是718,对不起,误导您了!
回复
kingsmart
2007年03月28日 09:50:39
8楼
r718 500C左右的排气温度? 有点太过了吧?设备能够承受吗?
回复
简易
2007年03月29日 11:05:41
9楼
楼主:
以下是引用dongmingzhh在2005-12-10 18:58:35.0发表的内容:
“呵呵,我说的是压缩机排气温度120度,不是冷凝温度120度,这两个有区别的。说实话我去看了国美的小样机,用柜式空调改造的,的确可以出100度水,只是量非常小而已。说是在空调所测试过,打电话到空调所,得到答复是没有初具正式测试报告,因为——————————压缩机烧了。结论是,不能长时间在此工况下运行”。

R22的120度排气过热度也能用来制热?学习了!压缩机烧的少了,多烧几台就能出成果了!
回复
peng1214.-
2007年04月07日 08:35:22
10楼
我见过富尔达的超高温热泵机组,出口温度到达过85摄氏度。
热源水流量为300立方米/时,进出口温差为2.3摄氏度。
实际测试COP值在3.0左右。

他用的是制冷剂就是楼主所说的天津大学的制冷剂,
是R134a,和一种L407的混合工质。

我个人认为,应用超高温机组,没有经济性可言。
回复