地源热泵空调系统组成
shizixiaowei
2010年08月24日 13:49:38
来自于采暖供热
只看楼主

地源热泵空调系统组成( 来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地源热泵空调系统由室外换热系统和室内换热系统两大部分组成,每一部分都有多种不同的系统形式。室外换热系统主要由地下换热器的组成地源热泵系统的技术核心就是地下换热器。地下换热器的设置形式主要有水平埋管和竖直埋管两种。现场可用的地表面积是选择地热换热器形式的决定性因素。结合中国人口多土地少的国情,及考虑到建筑物周围可利用的空地面积,一般采用竖直埋管的地热换热器。地下换热器的换热方式由埋设在地下或抛放在水中的PE管和循环水泵及相关附属部件组成。由循环水泵驱动PE管路中的循环水,循环水作为热量的载体将热量在室内房间与室外土壤或地表水中进行转换,从而达到系统的制热工况和制冷工况。

地源热泵空调系统组成
( 来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地源热泵空调系统由室外换热系统和室内换热系统两大部分组成,每一部分都有多种不同的系统形式。室外换热系统主要由地下换热器的组成
地源热泵系统的技术核心就是地下换热器。系统工程的埋管数量根据工程冷热负荷计算确定,并根据施工现场的地质条件及土壤导热系数计算确定钻孔深度、间距及回填方式;规划现场施工计划,并同时考虑施工的难度和整体工程进度,制定详细的施工组织计划,场地的平整,钻孔的定位,系统分区的规划,然后确定钻孔设备的种类和数量,钻孔深度一般在50m~160m之间,钻孔直径一般在110mm~350mm之间,地埋管采用高密度聚乙烯管(PE管道),耐压等级:1.0MPa~1.6MPa,此材料在不被外界破坏的情况下可以保证在地下使用50年之久;水平连接管的铺设和管道沟的开挖,管道沟的深度一般不得小于0.7米,管道沟宽度可根据水平管的数量和施工难度现场确定,一般不小于0.8米,水平连管的主要设备一般采用热熔对接焊机、电熔焊机和承插式焊机,此系统由于常年埋于地下,系统连接的要求试压四次,即下管前、下管后、系统连接前和系统连接后,并为了系统的正常使用我们做系统的通水试验,保证能源的充分利用。
b) 地源热泵室内换热系统的组成
由地源热泵机组、水路系统、电气自控系统、风路系统及相关附属部件等部分组成。型地源热泵机组实现热量的转换及热量品质的提升。水路系统连接PE管或板式换热器中的循环水路与机组内的换热器。风路系统将各个需要制冷或供热房间的室内空气进行循环,风机盘管实现房间夏季的制冷和冬季的供热。循环水泵在驱动循环水在热泵机组内与风机盘管内进行循环,以实现室内空气的降温(夏季)或升温(冬季)。电气自控系统为机组内的动力设备提供电能及控制调节。
c) 地源热泵空调+生活热水系统原理图
夏季运行制备生活热水时,需打开夏季阀门,关闭冬季阀门,利用地源热泵机组的冷凝热预加热生活用水,再通过电加热器达到所需温度。
冬季运行时,需打开冬季阀门,关闭夏季阀门,使用系统循环水加热制备生活用水。在不需要供暖时,系统可专门用来制备生活用水。
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
免费打赏

相关推荐

APP内打开