10KV及以上电缆耐压试验作什么项目?
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2005年12月09日 21:44:40
来自于电站工程
只看楼主

10KV及以上电缆耐压试验作什么项目?执行那个标准?请大伙指教!,

10KV及以上电缆耐压试验作什么项目?执行那个标准?请大伙指教!,
免费打赏
jia-1979
2005年12月09日 22:08:16
2楼
1、绝缘电阻
2、交流耐压
3、直流耐压及直流泄露电流。
这三个一做应该差不多了。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月10日 13:10:35
3楼
<<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>>GB50150-91
回复
easlight@co163
2005年12月10日 13:13:53
4楼
刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596
回复
righthand
2005年12月16日 16:58:48
5楼
有条件还是做一下交流耐压试验,这是发展趋势
回复
nlb
2005年12月18日 16:50:10
6楼

没有交流耐压吧?
回复
nlb
2005年12月18日 16:51:38
7楼

是对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。
回复
sebakmt_anj
2005年12月20日 11:13:18
8楼


1.不提倡对PE 或 XLPE电缆进行直流试验
对PE 或 XLPE电缆进行直流试验时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。

2. 50Hz交流工频耐压试验最为有效,但由于电力电缆的电容很大,需要很大容量的交流试验设备,造价高、体积大,而且设备笨重。因而现场试验的实用性较差。

3. 德国VDE标准和欧洲电工技术委员会CENELEC标准推荐:使用0.1 Hz 交流耐压试验设备对PE或XLPE电缆进行各种耐压试验。

对于耐压测试的有效性和必要性以及使用的方法,业内还没有一个统一的认识。从我们搜集的信息和客户的反馈来看,有下面几点:
1)在供电系统,对35kv及以下交联电缆,对重要的负荷,有选择性地做耐压试验。
对于110kv及以上等级交联电缆,交接试验,本体做工频试验,护套做直流耐压
2)在冶金行业(如钢铁、铝业等),其电缆电压等级通常35kv以下,对交联电缆的预试及检修测试大多采用0.1Hz设备。但也是有选择地进行。
回复
hydropower168
2007年06月20日 15:38:02
9楼
看GB50150-2006
回复