关于电流继电器的一点疑问,请经验达人指教一二..
summer911
summer911 Lv.2
2005年12月09日 21:41:15
来自于继电保护
只看楼主

小弟欲在一台电机的主回路上加装一个反时限的电流继电器,查询到JL18系列交直流电流继电器符合我的要求,但由于小弟没有用过此类的产品,有些疑问特来请教各位达人...1,此产品安装尺寸是否和一般同A型号接触器差不多大小?2,是单相触头还是三相触头?3,是否和接触器一样,线圈通电,触点吸合,开始工作?(如果是的话,是不是连接触器都省了?)4,各位达人是否有使用过的比较好的别的电流继电器可以介绍,能否顺带就以上3个问题简单介绍下产品?

小弟欲在一台电机的主回路上加装一个反时限的电流继电器,查询到JL18系列交直流电流继电器符合我的要求,但由于小弟没有用过此类的产品,有些疑问特来请教各位达人...

1,此产品安装尺寸是否和一般同A型号接触器差不多大小?
2,是单相触头还是三相触头?
3,是否和接触器一样,线圈通电,触点吸合,开始工作?(如果是的话,是不是连接触器都省了?)

4,各位达人是否有使用过的比较好的别的电流继电器可以介绍,能否顺带就以上3个问题简单介绍下产品?

谢谢!!

免费打赏
summer911
2005年12月10日 18:07:45
2楼
顶顶..
=答案
回复
wzfff8@co163
2005年12月10日 19:57:32
3楼
你的主回路有多大的电流呀?如果电流过大,不符合电流继电器的等级,会把电流继电器烧毁
回复
libin-nc
2005年12月10日 20:13:53
4楼
为什么不用电机保护器啊.
回复
summer911
2005年12月10日 23:10:28
5楼
节约成本+接线方便....

额定83A的,准备选100A等级的,容量上应该没问题

小弟就是因为没用过类似的产品,所以特来请教各位安装及使用方法的
回复

相关推荐

APP内打开