ZW17-40.5炸毁
huanghl19
huanghl19 Lv.2
2010年08月23日 20:58:58
只看楼主

ZW17-40.5山东泰开雷击至B相真空泡击穿瓷瓶炸毁。检查发现真空泡内部金属部件锈蚀较为严重。因该站都使用这一型号的开关。大家说说如何避免类似故障发生,从试验项目等等方面谈谈怎么预防。。。

ZW17-40.5山东泰开
雷击至B相真空泡击穿瓷瓶炸毁。
检查发现真空泡内部金属部件锈蚀较为严重。
因该站都使用这一型号的开关。大家说说如何避免类似故障发生,从试验项目等等方面谈谈怎么预防。。。
免费打赏
lingxuct
2010年08月23日 21:39:19
2楼
楼主好象是个外行,“真空泡内部金属部件锈蚀较为严重”是怎么造成的?你认为原来就有锈?!

锈——氧化,真空包内会氧化吗?

你会说不会,那么“锈蚀较为严重”是怎么回事?是不是真空包破掉以后的事?!

如果是以后的事,就与雷击无关了!!!
回复
shenzhen_aut
2010年08月24日 10:43:49
3楼


嘿嘿

不懂此产品,不敢妄言。但是见过其他类似的情况:
确实是原来有锈,厂家用的材料是已经生锈了,爆开以后才看到。
质量啊!无良厂家是无视的。
回复
huanghl19
2010年08月26日 20:28:51
4楼
2楼的,偶看你也不是什么内行。。
说锈蚀较为严重,言外之意就是怀疑其真空度、怀疑有水汽侵入。懂不???。
就是要看如何更快更简便的判断内部是否受潮还是有什么缺陷。。。
回复
yangdr
2010年08月26日 20:57:12
5楼
真空开关定期进行预防性试验,也就是主要进行交流耐压试验,可发现有问题的真空泡
回复
wxdchgs
2010年08月31日 11:19:54
6楼
“2楼的,偶看你也不是什么内行。。……懂不???。”
在论坛上讨论还是心平气和为好。:time: 消消火。
回复
koma09
2010年11月11日 16:32:23
7楼
顶5楼,定期(大修)做试验
回复
silverbear
2010年11月11日 18:28:05
8楼
虽然不懂, 但2楼的口气也太拖大了....论坛是大家学习讨论的地方, 心平气和还是要的, 看你也是区管, 怎么那个素质呢???
回复
zyz8438
2010年11月11日 20:39:11
9楼
有专门的真空测试仪可以测试真空度。但不作为检验真空泡的标准。
标准还是要求采用交流耐压方式对真空泡进行检验。

但建议两种方式结合使用。因为即使耐压试验合格,但测试真空度仍然可以看出真空泡的变化趋势!
回复
jhepzxd
2010年11月12日 06:13:29
10楼
楼主能不能传几张照片上来,真空泡外面应该还有一道密封,再加上真空泡本身是很好的密封,内部金属件生锈的可能性很小,倒是真空泡破进入湿气可能较大。如这样可用交流耐压试验来判断。还要查出原因进行改进。
回复

相关推荐