《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中一项落后了的措施
shenzhen_aut
2010年08月23日 14:20:47
只看楼主

国网公司为了保证电网安全运行,颁布了一项重要保证措施,即《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》,该文件非常细致非常准确地提出了若干具体措施,对实际工作具有精准的指导意义。但是文件中也有略感落后的地方,比如:文件11.4.6 条指出: 11.4.6 加强辅助开关的检查维护,防止由于松动变位、节点转换不灵活、切换不可靠等原因造成开关设备拒动。 这条措施要求对辅助开关做经常性检查维护,是非常正确,但是可能制定者对新产品不是十分了解,使这条措施的提法有待商榷,现说明如下:

国网公司为了保证电网安全运行,颁布了一项重要保证措施,即《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》,该文件非常细致非常准确地提出了若干具体措施,对实际工作具有精准的指导意义。但是文件中也有略感落后的地方,比如:文件11.4.6 条指出:
 
11.4.6 加强辅助开关的检查维护,防止由于松动变位、节点转换不灵活、切换不可靠等原因造成开关设备拒动

这条措施要求对辅助开关做经常性检查维护,是非常正确,但是可能制定者对新产品不是十分了解,使这条措施的提法有待商榷,现说明如下:

辅助开关在电力系统中使用十分广泛,是二次控制和保护回路中必不可少的元件之一,它对确保电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。
目前国内使用的辅助开关,有早期的F1、F2、F4等等,也有较新的F6、F7、 F8、F10等。
F系列辅助开关,大多采用机械摩擦接触式,不管是夹片式或压接式,普遍存在着触头接触不可靠、环境适应性差、防护等级低、使用寿命短、需要经常检修等问题。特别是对双母线系统的电压切换、母线保护切换,由于辅助开关接触不良接点可靠性差,由此引起的事故频繁发生,造成恶性事故也很多,所以要求经常检修。
为解决这些难题,我公司8年前率先引进真空辅助开关,生产了YCF系列产品。其通断可靠、触点寿命达十万次以上、免维护、与F系列辅助开关完全兼容。(YCF命名意义:YC,羊城YangCheng的缩写,广州市羊城科技实业有限公司所有产品均以YC开头。F,兼容F系列辅助开关)
YCF辅助开关的触头密封在真空干簧管中,与外界完全隔绝,在多粉尘、潮湿及腐蚀性环境中,也能保证良好的通断性能,防护等级达 IP55。真空中通断无电弧,且触点是镀以金(或者铑、钯等)贵金属,使触点的电接触性能大大提高,分断寿命次数可达10万次(普通F系列的触点为2万次),可靠耐用。
YCF辅助开关控制通断的转轮不与触头机械接触,操作轻便灵活。接点数目增加与操作力无关,不会有卡死的现象发生。

所以,如果把现有辅助开关更换成真空辅助开关,其检修、检查等工作,其日常工作量能大量减少。因开关先进的转动方式,也不会出现文件指出的“松动变位、节点转换不灵活、切换不可靠”等故障


致版主:介绍新技术和新产品,难免有广告之嫌,本文确实是想探讨新产品应用,请谅!
正文多处改动,受益于14楼网友指点,在此感谢!

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-14 13:49 编辑 ]
免费打赏
shenzhen_aut
2010年10月14日 12:13:17
12楼


嘿嘿,确实有广告嫌疑。
其实挺矛盾的,我是个好网民(至少自己这样认为),但是好东西不拿出来说说,别人又如何知道呢?现在很难再有“好女不愁嫁”的情况了,使好女都成了剩女!

至于ABB等公司的做法,并非他们保守,而是中国的供配电设备已经远远先进过国外的了,至少比国外的新得多。美国的此类设备至少用了50 年了,把好东西给中国,不是他们的战略!否则武器禁运早就解除了。
回复
shenzhen_aut
2010年10月14日 12:22:20
13楼


嘿嘿,不好意思。不敢介绍太多。
一是怕版主认为乱打广告,删除了就不好了。
二是怕介绍太详细,泄露技术机密,我们被仿制得太痛苦了,现在知识产权的保护还不够好,我们也有“赢了官司输了钱”的经历。真有兴趣请与我们联系,以便提供详细资料。

至于成本,肯定比机械辅助开关要高,不过算帐要算全面,若采购成本上升100元,维修及运行成本减少1000元,那应该是合算的吧!
所以南网有几个省,确实大面积的更换了。
回复
xdetect
2010年10月14日 13:09:59
14楼
致《深圳奥特》:
建议把下面几处字改一下。
1、“提出了如干具体措施”。
“干”字改为“下”字。
2、且触点常镀以金、铑、钯等贵金属。
此处不应单以“贵金属”来显示贵重,把它在电气上特色简说一下比单独用“贵”更好。
3、其检修、检查,等等的工作量就极大的减少。
可否改为“其检修、检查等工作量就极大地减少”
4、本文确实是向探讨新产品应用,请谅!
“向”字是否为“在”字?
回复
shenzhen_aut
2010年10月14日 13:40:02
15楼


嘿嘿
批评的对,谢谢你指出的我的错误。马上改正。
欢迎多多指正,正是有你这样的热心朋友,使我们不断上进,衷心感谢!


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-14 13:50 编辑 ]
回复
poi1956
2010年10月14日 17:26:58
16楼
说的有理,我过去做这种维护多了,累呀!有真空的多好!只是我这还没进到
回复
yunfan1976
2010年10月15日 10:43:56
17楼
顶起来。
希望好的技术能减轻检修人员的工作压力。
回复
shenzhen_aut
2010年10月18日 16:27:14
18楼


:call:
给你们专责说说吧,专责会有兴趣的。
我手上有一份变电站技改成果汇报,包括改用真空辅助开关的绩效数据,如需要,请站内留言。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-18 17:04 编辑 ]
回复
shenzhen_aut
2010年10月29日 11:28:43
19楼



:call: :call: :call:
回复
rat000com
2011年01月10日 17:55:21
20楼
下下来学习一下··支持
回复
yuhuabin
2011年01月11日 10:20:26
21楼
东西虽然是研究出来了,但文学这方面,和专业方面!需好好加强!
回复

相关推荐

APP内打开