工作负责人和他都违反了我们《安规》中有关锯电缆的“操作程序”,凭试验时电缆支架放电位置旁边的电缆就认为是(停电的)故障电缆,35KV的单芯电缆,在没有进一步确认(我们有用加电流————现场钳形电流表测量的规定)的情况下,直接用钢锯锯电缆!
由于锯条紧贴接地的铜屏蔽层,且用力也不是很大,主绝缘层被锯进一部分时,芯线对锯条放电,把他瞎得往后跳,同时电缆也炸开来了(因35KV是不接地系统,零序保护没投用),工作负责人立即给电调打电话,退出运行!这位哥们且毫发未损..................... 命大!
回复
6楼
这哥们命真大
回复
7楼
今天ZRCC专门开分析会,要求报出整改措施后处理意见。
运气只会偶然一次,不小心,不按规程规定程序操作,以后不会再有运气了。
回复
8楼
事故原因往往都是小事情没注意,还是安全第一啊