请教中央空调水系统问题
lovyan
lovyan Lv.2
2010年08月23日 11:15:48
来自于中央空调
只看楼主

请问一般中央空调水管穿墙时需要让建筑专业预留安装孔吗?现场开孔是不是比较麻烦啊?

请问一般中央空调水管穿墙时需要让建筑专业预留安装孔吗?现场开孔是不是比较麻烦啊?
免费打赏
bj5945
2010年08月23日 11:28:08
2楼
能预留当然最好,前提是施工组织的要好。位置要留准。现场开孔看是什么墙了,剪力墙是比较麻烦一点。:lol
回复
zhangl1616
2010年08月23日 11:51:07
3楼
一般大于300mm的孔洞都会让建筑专业预留,如果没有预留就需要用水钻打了,当然有些施工人员偷偷剔凿的。打孔要等结构强度上来以后进行。
回复
linxiren_1999
2010年09月03日 21:48:51
4楼
结构墙最好都留,地下室外墙必须留防水套管,建筑墙小于300可以不留
回复
ac97lion
2010年09月11日 11:11:04
5楼
建议最好都让建筑方预留洞孔,好处是:1、省了打孔的麻烦,经济又方便。2、剪力墙和梁上开孔必然会破坏建筑的受力情况,盲目的乱打(特别是梁上打大孔)会严重的破坏建受力情况,严重的可能造成建筑安全事故,让建筑方预留,他们必须审核是否能预留,同意的话以后出了问题也不会怪到空调安装方头上,给安装方解决了后患。
回复
basten2000
2010年09月11日 12:06:51
6楼
1、在外墙上的,必须是防水套管,必须在墙体打混凝土前预埋好;
2、内墙剪力墙上,如果设计说明上要求要防水套管的,参照1条,如果没要求做防水套管,则在打混凝土前预埋钢套管;
3、内墙砖墙上,在墙体砌筑封顶前,预留好钢套管;
4、预留尺寸最好是大2个型号管尺寸,为了防止管道偏差不好安装,还有就是封堵时方便;
5、如果防水套管没预埋,就有点麻烦;钢套管没预埋,补的话还比较方便;
6、你可以问问施工队里比较有经验的老师傅,但只能作参考用。
回复
ylttzkx
2010年09月11日 12:54:20
7楼
能预留当然好,当多数情况实现不了
回复
tengxinfu
2010年09月20日 13:26:02
8楼
建议最好都让建筑方预留洞孔,好处是:1、省了打孔的麻烦,经济又方便。2、剪力墙和梁上开孔必然会破坏建筑的受力情况,盲目的乱打(特别是梁上打大孔)会严重的破坏建受力情况,严重的可能造成建筑安全事故,让建筑方预留,他们必须审核是否能预留,同意的话以后出了问题也不会怪到空调安装方头上,给安装方解决了后患。
非常占同以上说法
回复
xiaoshitou_wudi
2010年09月20日 13:38:13
9楼
这都不好说,现在做空调的大多是甲方的分包,而预留需要前期和土建配合,但是一般土建浇注的时候甲方都还没招标呢,委托总包方水暖专业搞预留,就不是那么准了,一般后期打孔的多,其实做结构设计的安全系数都取的老高了,你一问能不能在结构墙上打孔啊,结构设计直接就能了,但是超过300的就要做加固处理了,我说的绝对权威,真是
回复
yangwei0420030141
2010年09月20日 15:16:10
10楼
一般剪力墙肯定要留的。最好都能留。这样比较省事。但是由于图纸一般改来改去或者现场碰到意外情况,现场敲洞也很无奈
回复
shenyangsy
2010年09月21日 10:30:47
11楼
能预留当然最好,前提是施工组织的要好。位置要留准。现场开孔看是什么墙了,剪力墙是比较麻烦一点能预留当然最好,前提是施工组织的要好。位置要留准。现场开孔看是什么墙了,剪力墙是比较麻烦一点