我没有施工过洁净空调,有一个3000平方米100级电子厂房,请问:1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?5、FFU过滤器多长时间更换?
我没有施工过洁净空调,有一个3000平方米100级电子厂房,请问:
1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?
2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?
3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?
4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?
5、FFU过滤器多长时间更换?
2楼
这个问题问得比较全面,给予提顶;
大家展开广泛集中讨论,尽管其他帖子里有相关内容,还是建议此贴能讨论出点东西!!
回复
3楼
我们安装高效前在回风口外加一道中效空吹
回复
4楼
地板应该做过环氧,吹除就可以了吧!1~5级的洁净室,一般都会设置集中真空吸尘系统,所以不用考虑这个吧!
第533条综合性能全面评定检测进行之前,必须对洁净室和净化空调系统再次全面彻底清扫,但严禁使用一般吸尘机吸尘。清扫后由身着洁净工作服的人员擦拭表面,清洗剂可根据场合选用纯水、有机溶剂、中性洗涤剂和自来水,有防静电要求的,最后宜用沾有防静电液的抹布擦一遍。
回复
5楼
FFU安装前,必须在进回风口处加装临时中效过滤器,所以说,调试完成后,只需要将临时中效拆除就可以了,其他的,我想应该不用更换吧。
回复
6楼
我也设计了一个180多平方的
但是工程验收的时候我刚好回学校了
所以不在的公司是怎么样清洗的
不好意思
但是我回来去做竣工图的时候,看到他们自己公司(甲方)自己在用很普通的洁净布在做清洁,之前用过吸尘器来做清洗.只是在做清洁的时候人员穿洁净服,空调机要开着吹淋回风口全部关闭,让系统自净门和传递窗全部打开,这样不知道对不对,我还没有问我们工程部的是怎么样做的 .
回复
7楼
我手上有一个工程 要求10万级的净化 我们公司一直是做中央空调的 这次刚做净化, 我想要一些净化空调的使用及维护保养的资料 各位大虾 有的话 发到我邮箱里可以吗 ? 我的邮箱是
lovepingvery@163.com 拜托了
回复
8楼
地板是做好的自流坪,打好的胶,吹干的,非常干净(按装高效之前吹干的)。技术夹层没有听说要清洗,管道都是密闭的,风管我们用洗洁精和清水除脂(做风管之前),空吹48小时,全部试运行合格后,按装高效。ffu,层流罩都是最后安装高效,先装框子,中级过滤都不用更换的。偏差我认为是系统阻力比设计选择的小了。过滤器更换要看实际了,这个说不准的。
回复
9楼
我认为:
卫生还是人力人为
各级过滤器(初、中级)在调试完成后不需更换
回复
10楼
ddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
11楼
1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?
2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?
3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?
4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?
5、FFU过滤器多长时间更换?
答:
1.关于净化房清洁工作,一般有专门的清洁公司,对于清洁剂,可以用酒精擦擦洗设备,地板和
夹道就是用干净的拖把了。
2.FFU运行前,肯定要做好室内及吊顶内清洁工作,在FFU上加一小块过滤网(很便宜的),如果是下侧回风,那回风口也得加,这样可以保护FFU过滤器。
3.至于空调箱难道初中效,这要看你周围大气的情况了,一般不需要更换,如果大气环境不是很好,运行,一段时间后,初效过滤器已经很脏了,这时业主那里可能会让你更换(也没多少钱,换也可以),中效,工程试运行后,一般不需要更换。
4.FFU风速问题,我这里也做测试,一般业主允许有+/-15%的误差,毕竟FFU风速可以调,至于FFU里的分档调速和无级调速(交流和直流),那是另外一回事,如果你有兴趣,我可以单独谈。
5.FFU过滤器多长时间更换,这个要看什么品牌的过滤器拉,好的,5年可以不换,当然还得取决于使用情况,保护得好,使用时间当然长了,净化房维护得不好,那就不好说了。
回复