关于砌体结构加固的计算问题讨论
wgane
wgane Lv.7
2010年08月23日 07:51:33
只看楼主

本人一直从事加固设计、施工,在砌体结构加固设计中一直在探索其计算方法,有如下问题与大家一起探讨,欢迎讨论和批评指教(以下问题中墙体均指砌体结构墙体)1、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,竖向承载力如何计算?2、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,是否有差别?3、构件连接的植筋,是否只要满足规范要求植筋深度即可?如何考虑抗震影响?欢迎大家参与讨论[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-25 04:33 编辑

本人一直从事加固设计、施工,在砌体结构加固设计中一直在探索其计算方法,有如下问题与大家一起探讨,欢迎讨论和批评指教(以下问题中墙体均指砌体结构墙体)
1、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,竖向承载力如何计算?
2、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,是否有差别?
3、构件连接的植筋,是否只要满足规范要求植筋深度即可?如何考虑抗震影响?
欢迎大家参与讨论

[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-25 04:33 编辑 ]
发仔007
2010年08月23日 11:27:27
2楼
关于墙体做钢丝网水泥砂浆面层时,竖向承载力如何计算?墙体做钢筋网混凝土面层时,竖向承载力如何计算?
<混凝土结构加固设计规范> (GB 50367--2006)附录P 钢丝绳网片-聚合物砂浆外加层加固法中有详细的算方法和公式.
回复
wgane
2010年08月23日 23:28:11
3楼

附录P的计算公式只适用于钢筋混凝土受弯、大偏心构件,不适合于素混凝土构件,更不能用于砌体结构,而且这种加固方法也不适用于砌体结构的
回复
wgane
2010年08月24日 21:03:56
4楼
看来讨论不热烈,我来抛砖引玉:
《砌体结构设计规范》GB50003——2001第8.2.3条规定:组合砖砌体轴心受压构件的承载力应按下式计算:
N≤φcom(fA+fcAc+ηsf'As')
第8.2.4条规定:组合砖砌体偏心受压构的承载力应按下列公式计算:
N≤fA'+fcAc'+ηsf'As'-σsAs
或:Nen≤fSs+fcSc,s+ηsf'As'(ho-as')
8.2.5条对小偏心受压计算也做了规定。对新建结构完全可以按规范公式计算
问题是:加固时原结构砌体已经处于一定的应力状态,后加钢筋网水泥砂浆
或后加钢筋网混凝土与原结构一般存在应力滞后,计算时如何考虑应变滞后
的影响?随着新增荷载增加,混凝土弹性模量大于砖混结构,又是有利于新
增混凝土受力的,因此关系比较复杂,怎样定量计算,很难准确分析,因此
希望大家发表看法

[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-24 21:07 编辑 ]
回复
xing330809313
2010年10月22日 15:31:06
5楼
利用体外预应力加固法对砌体结构进行抗震加固 大家有什么见解吗?
回复
zhongjie_hfut
2010年10月26日 14:48:50
6楼
我来回答第二个问题,砌体钢筋网混凝土面层就是我们通常说的混凝土板墙,其优点是墙体在平面内及平面外的抗弯强度,抗剪强度及延性均得到较大提高,适用于增幅较大的静力加固及抗震加固,板墙混凝土强度等级应≥C20,厚度为60~100mm,板墙应伸至基础,底部400mm高度范围扩大为200mm。砌体钢筋网砂浆面层加固是用一定强度等级的水泥砂浆、混合砂浆、纤维砂浆及树脂水泥砂浆等喷抹于墙体表面,达到提高墙体承载力的一种加固方法,优点是施工简便,适用于承载能力相差不多的静力加固和抗震加固。
也就是说房屋质量特别差的刚度特别小的,你可以用混凝土板墙加固,但是要注意刚度分配,最好对称用板墙加固。砂浆面层的适合砂浆强度在M0.4--M2.5范围内的墙体加固,你可以参考下加固规程。。。板墙加固造价比砂浆面层加固要高不少,而且加固完了会出现45MM的墙体,特别丑,甚用。
回复

相关推荐

APP内打开