我有个问题请教大家变压器的中性点必须接地吗如果不接地要是是负荷电缆接地了二次开关跳闸吗。谢谢
我有个问题请教大家
变压器的中性点必须接地吗如果不接地要是是负荷电缆接地了二次开关跳闸吗。
谢谢
12楼
有Y/Y0的接法!
回复
13楼
抵制日货!!!
回复
14楼
0.38的不可能没有中性点吧,肯定要接地的。10,35KV的一般不接地。除非是大接地容量的系统加销弧线圈接地。110以上的一般都不接地。
回复
15楼
变压器的中性点不要求直接接地,变电所接地应在低压配电柜,IEC明年将按此执行。这不是我的想法,是听参加9月乌鲁木齐全国情报网会议上黄妙庆讲的,可以问问新疆的LIXINGLONG。
回复
16楼
你也听了?我怎么没有听到!
回复
17楼
我国3-63KV系统,大多采用中性点不直接接地系统,只有当接地电流大于一定数值时,按国家规定采用电源中性点经消弧线圈接地,110KV以上及220/380的低压(配电系统),则一般采用中性点直接接地。注意是在配电系统中。至于如果中性点不接地负荷电缆接地了跳不跳闸的问题,一般有一相接地故障电流将是平时电流的20-30倍,系统都会跳闸。但它不取决于你的中性点接不接地。但即使会跳闸,该接地还是要接地的。
另外具体情况请你把变压器的具体型号说一下10/0.22这是配电变压器吗
单相还是3相,如果是单相怎么能有中性点,如果是3相,那么0.22KV还有中性点,那么接地以后相电压将会是100多V,我国的电器就不适用了。
你说呢?
回复
18楼
讲话的末端,仔细听。
回复
19楼
35kv 不直接接地、全绝缘
63kv 不直接接地、全绝缘
110kv 直接接地、全绝缘/分级绝缘
220kv 死接地/不死接地、分级绝缘
330kv 死接地/不死接地、分级绝缘
500kv 死接地、分级绝缘 或
经小阻抗接地、分级绝缘
回复
20楼
前面几句同意,最后一句应该是110KV以上的一般直接接地。
回复
21楼
《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)有详细的阐述
回复