1、 CT的热稳定7.5倍和动稳定15倍说明什么?2、 500伏、1000伏、2500伏三种摇表分别使用在哪些部位?3、断路器只有保证适当的分合闸速度才能发挥其开断电流的能力(分合闸的速度如何保证,这不是取决于机器的本身?)4、配电系统的特点是什么?10KV/0.4KV配电室具备哪些配电设备? ;800KV变压器的零序CT如何选择? 5、自偶变压器220KV/110KV/10KV有几个中性点如何划分?并划出两种差动保护的原理接线图并标出极性关系?线路重合闸与备用电源自动投入的区别是什么?何谓把手加速?

1、 CT的热稳定7.5倍和动稳定15倍说明什么?
2、 500伏、1000伏、2500伏三种摇表分别使用在哪些部位?
3、断路器只有保证适当的分合闸速度才能发挥其开断电流的能力(分合闸的速度如何保证,这不是取决于机器的本身?)
4、配电系统的特点是什么?10KV/0.4KV配电室具备哪些配电设备? <包括一次和二次> ;800KV变压器的零序CT如何选择?
5、自偶变压器220KV/110KV/10KV有几个中性点如何划分?并划出两种差动保护的原理接线图并标出极性关系?线路重合闸与备用电源自动投入的区别是什么?何谓把手加速?
6、小型配电室的PT柜接地方式是什么,大型的配电室的PT柜的接地方式呢?
7、测量系统是保护吗?测量系统有几种接线方式?哪些设备属于测量系统?这些设备的指示数据如何能说明系统情况?哪些人需要看或了解这些数据?
8、对二次线绝缘、截面、工艺的基本要求是什么?
9、在继电保护中常说的12系数是什么?
10、配电系统终端变电站应有哪些部分组成的,应遵循什么原则?
11、配电柜中的中置柜,环网柜,PGL,GCK,GCS柜长高宽如何定型?
12、QKT-27控制器产生辅助脉冲必须满足哪些条件?请各位讨论一下!

[ 本帖最后由 hpyu 于 2010-8-30 18:41 编辑 ]
免费打赏
鹏宇
2010年08月22日 15:06:14
2楼
所提出来的问题有点杂,希望各路高手的指点
回复
鹏宇
2010年08月27日 20:31:47
3楼
这么多天了这么没有人帮我解惑呢?
回复
z425286480
2010年08月28日 16:17:45
4楼
太多了
可能高手门懒的码字
回复
lingxuct
2010年08月29日 09:26:50
5楼
1、高压电流互感器的保护绕组要求7.5倍额定电流时,变比不受因电流大发热影响(有时间限制),在15倍额定电流时不会受电动力影响。由于这么高的过电流信号是传输给保护装置的,保护会马上跳闸,所以在时间上是很短的。

2、摇表500V的是低压系统常用维护检查用的;1000V的是低压系统安装时测量用的;2500V的是3KV及以上电压等级设备检查用的。

3、高压断路器的分闸时间(从分闸机构动作开始到断路器主触头拉断电弧)是由断路器本身机构(制造)决定的。

4、配电系统的特点是分配电能;10KV/0.4KV配电室具备哪些开关柜和变压器,二次配置方案良多,有钱的配好点,没钱的不配都有的!800KV变压器的零序CT如何选择?高压侧看高压系统的电容电流大小,低压侧可选1000A的(不是保护定值!)。

5、越看越觉得是楼主什么地方的考试卷?不是实际工作问题,不想做了!
回复
鹏宇
2010年08月30日 10:49:02
6楼
这是部门的老师傅给的问题
回复
鹏宇
2010年08月30日 18:38:28
7楼
额···试题就没有人帮忙解答下么?
回复
jljhl-001
2010年08月30日 20:20:23
8楼
其实有些问题我也想知道答案,盼望高手解答。
回复
heyanming123456
2010年08月30日 21:10:28
9楼
没人回答吗.吗
回复
lihuahuazhu
2010年08月31日 01:03:33
10楼
貌似有点像考试题目,面试题目之类的。
回复
鹏宇
2010年08月31日 21:51:18
11楼
面试题,哪里招聘的会问这些题?