上弦支撑问题请教
zysyrb
zysyrb Lv.3
2010年08月21日 20:03:27
只看楼主

在做一个泳池屋顶,22m跨三角形钢桁架,因建筑要求下弦无水平支撑,现在建筑提出希望把上弦水平支撑改成拉索,依据钢结构规范,上弦水平支撑按拉杆设计长细比控制在1/400,但张紧的圆钢除外,想请教各位高手们,采用圆钢做上弦支撑有什么要求,是否对圆钢施加预应力大小有所要求,如何设计!小弟在此拜谢啦!!!

在做一个泳池屋顶,22m跨三角形钢桁架,因建筑要求下弦无水平支撑,现在建筑提出希望把上弦水平支撑改成拉索,依据钢结构规范,上弦水平支撑按拉杆设计长细比控制在1/400,但张紧的圆钢除外,想请教各位高手们,采用圆钢做上弦支撑有什么要求,是否对圆钢施加预应力大小有所要求,如何设计!小弟在此拜谢啦!!!
免费打赏
yfs007
2010年08月23日 07:49:40
2楼
采用圆钢做上弦支撑没有什么特殊的要求,钢结构还没听说预应力的说法,先看看参考书或规范.
回复
lfgg_slq
2010年08月23日 09:07:23
3楼
网上很多这种资料,找找看:)
回复

相关推荐