380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题
feiyi01053
feiyi01053 Lv.2
2010年08月21日 16:46:25
只看楼主

负载功率400KW,电压380V,线路600米,导线截面怎么选?选多大?请各位大侠指点在线等~~~~~~~~~~

负载功率400KW,电压380V,线路600米,
导线截面怎么选?选多大?
请各位大侠指点
在线等~~~~~~~~~~
免费打赏
feiyi01053
2010年08月21日 16:48:23
2楼
在线等~~急~~~~~
回复
疾风乡里963
2010年08月24日 09:25:31
3楼
1. 先确定配管线方式,用明敷、穿管等何种方式施工
2. 选择电线,选用耐热聚氯乙烯绝缘铜蕊电线时线径较小
3. 因为负载功率较大需用两组配线方式施工
4. 例:用BV-105铜蕊电线截面积150m㎡,三根穿管于50℃时100m内的电流是362A
5. 负载功率400KW满载电流约600A
6. 使用两组150m㎡配线总电流是724A,因要考虑到线路长度的压降,应在安全范围内
回复
muffler
2010年08月24日 10:24:39
4楼
建议延伸中压,缩短低压,采取10kV供电为宜。理由是低压供电,由于负荷端负载过重,电压降很大,初步估算,这样大的负荷需要截面为240的电缆2根,平行敷设,电压降超过8%,负荷端部分负荷可能因电压下降太大而无法启动。
回复

相关推荐

APP内打开