车库排烟量计算的问题
alaxyin
Lv.2
2005年12月07日 14:15:01
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
车库排烟量计算层高大于3米的按3米计算,层高不大于3米的按实际层高计算why 原文在那
车库排烟量计算层高大于3米的按3米计算,层高不大于3米的按实际层高计算
why 原文在那
免费打赏
bx-zxl
2007年07月19日 11:54:19
12楼
我做过的车库排烟量计算都是车库的面积乘上车库的实际层高得出一体积然后按照规范要求的六次换气;
11楼问的“车道的排烟计算方法和车库一样吗?”你所说的车道是内车道还是外车道,内车道已经计算在内,外车道一般在防火分区以外了就不计算了。