120的铜线带两台75KW的循环水泵可以吗?距离有点长差不多200m了,有些担心,不知会不会有问题

120的铜线带两台75KW的循环水泵可以吗?距离有点长差不多200m了,有些担心,不知会不会有问题
免费打赏
hzieezsy
2010年08月20日 19:35:33
2楼
120的YJV电缆载流量有300A吧

2台满载电流也就300A

应该没有问题
回复
icestoneguy
2010年08月20日 20:17:49
3楼

恩,谢谢,整的YC的电缆,有点小担心,基本上不会满载的,不过最多的时候可能会达到满载的百分之70-80
回复
hzieezsy
2010年08月21日 20:18:39
4楼
有个压降计算公式 我也不太明白 这么远的 估计有一些压降
回复
lykycg
2010年08月22日 11:25:54
5楼
按照线电压压降20V,单根压降10v。应该没问题。