看规范植筋(栓)检测有破坏性检测和非破坏性检测两种,我现在做的是一商场的夹层配电室,是否应该做破坏性检测?若是,是否需要做原位检测?不做原位检测的话,是在另一个位置植筋进行检验吗?那如何保证自己植筋(栓)的质量?新手,请多指教。
看规范植筋(栓)检测有破坏性检测和非破坏性检测两种,
我现在做的是一商场的夹层配电室,
是否应该做破坏性检测?
若是,是否需要做原位检测?
不做原位检测的话,是在另一个位置植筋进行检验吗?
那如何保证自己植筋(栓)的质量?
新手,请多指教。
2楼
一般在原位做要做非破坏试验,因为破坏以后对构件有影响,不好补。
模拟试验也就是同条件做一组,这种情况下可以做破坏也可以做非破坏。这样看甲方的要求。
对于施工质量就是你根据技术参数要求做就行了,孔径、孔深、及清洁度是否到位?再有钢筋处理的是否到位?结构胶是否合格?结构胶是否注射饱满?是否按要求配比?
我能想到的就是这些。
回复
3楼
保证质量的关键在于清孔应该,然后是注胶的饱满度和结构胶的配比。
回复
4楼
准备工作的检测和十二点虫说的一样,植完后,等强度达到时可以做拉拔实验,不必破坏!
回复
5楼
我们做的一般不做破坏性实验,只要拉拔实验强度符合(大于)设计要求就可以了.很少做破坏性实验.施工质量主要在打孔和注胶上,保证这两个环节就没问题了.
回复
6楼
学习中,各位仁兄贤弟有这方面的资料的话,,发上来学习学习!谢谢先!
回复
7楼
如果严格按照“钻孔--清孔--丙酮清洗--植筋”的程序进行,且粘接剂质量合格,就不会出问题的!!!
回复
8楼
出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!
回复
9楼
非破坏试验的值如何确定呢?植筋是按钢筋的抗拉还是按锚杆计算呢,要不要乘以0.9的折减系数呢?
回复
10楼
值得学习
回复
11楼
重要部位必须做拉拔试验!可以在植筋部位多植几棵来做试验!
回复