一台风冷调温除湿机跑车的时候高压低 低压也低,排除少氟的原因,师傅说是电磁阀坏了,堵起来了。更换制冷电磁阀,就好了。很奇怪,电磁阀堵死想当于压缩机就抽真空了,低压低可以理解,不过高压低我就很迷糊了。可以理解为抽真空的时候压缩机负荷小, 也就是说在机组正常运行的时候高压要比抽真空的时候压力大?望各位大大指教下忘记说了 高压在13公斤 低压在2公斤 R22的制冷系统。[ 本帖最后由 ykmnm 于 2010-8-20 14:41 编辑

一台风冷调温除湿机跑车的时候高压低 低压也低,排除少氟的原因,师傅说是电磁阀坏了,堵起来了。更换制冷电磁阀,就好了。很奇怪,电磁阀堵死想当于压缩机就抽真空了,低压低可以理解,不过高压低我就很迷糊了。可以理解为抽真空的时候压缩机负荷小, 也就是说在机组正常运行的时候高压要比抽真空的时候压力大?望各位大大指教下
忘记说了 高压在13公斤 低压在2公斤 R22的制冷系统。

[ 本帖最后由 ykmnm 于 2010-8-20 14:41 编辑 ]
ykmnm
2010年08月20日 14:41:41
2楼
是不是工质积存在冷凝器里面,风扇运行,不停的换热,是工质的温度降低,又没有新的高温气体加入,造成高压偏低,如果是这种情况的话 低压在2公斤是不是有点高?
回复
ykmnm
2010年08月20日 14:43:44
3楼
还是说低压在2公斤是因为阀没有完全堵死,只过去了一小部分的工质?
回复
adingkgb
2010年08月22日 21:37:49
4楼

就是这个道理
相当于分体空调拆机时,开制冷 关闭外机出液阀回收制冷剂。刚关闭(关小)出液阀,冷凝器内的制冷剂开始聚集,占用了有效换热面积,热量不能得到充分消散,冷凝温度升高,冷凝压力也相应提高。但是当出液阀完全关闭后,蒸发器停止供液,制冷剂不再吸收蒸发器内的热量,而大量制冷剂积存于冷凝器中,风扇持续运转降温,最终冷凝压力(温度)以及蒸发压力(温度)都大幅下降。

这种情况下,一般的分体空调的压缩机和四通阀正常的话,低压甚至可以达到真空。
而你说的机型,其制冷系统的结构和管路布置我不清楚,不清楚是否有其他回路或阀门之类,不好判断低压2公斤左右是否属于偏高。
回复
ykmnm
2010年08月23日 11:30:25
5楼
谢谢楼上了,应该不是管路原因,还是要检测电磁阀。 是一台50公斤的除湿机,制冷量大概在90多kW的。
回复
jjjttt123456
2010年08月23日 20:56:57
6楼
大侠说的极是,要是管路有堵,高压低,低压也低,要是全堵,低压可能是负压!
这也说明,楼主的制冷系统内电磁阀关闭不严!
回复