照明和插座同回路
lx_2004
lx_2004 Lv.2
2005年12月06日 19:44:46
只看楼主

请问一下各位师兄,如果一个照明回路里有一个带开关普通插座,一个车库电动门插座,还有一个普通白炽灯,请问总开关应是两极的还是三极的,导线选3*4的还是2.5的就够了

请问一下各位师兄,如果一个照明回路里有一个带开关普通插座,一个车库电动门插座,还有一个普通白炽灯,请问总开关应是两极的还是三极的,导线选3*4的还是2.5的就够了
免费打赏
ljs1399
2005年12月06日 20:28:56
2楼
两极,导线选3*4的还是2.5的就够了



回复
threefiveseven
2009年01月20日 13:44:31
3楼
断路器是2极带漏电(PE不进漏电),线2.5足以~~~
回复
爱芳的日子
2009年01月20日 22:33:45
4楼
一定要用两级的,难道PE线还想进漏保呀?
回复
liuxin01
2009年01月21日 12:18:13
5楼
两级的,2.5平方线。
回复
yht88
2009年01月21日 15:33:02
6楼
总开关选两极的,线用3*2.5平方米就行了,既经济又符合安全
回复
混在电气
2009年01月21日 15:39:06
7楼
一极的难道不可以吗?
回复
jingli1984
2009年01月21日 15:46:22
8楼
漏电断路器选2极

进线选择:3*2.5线穿PC16保护套管

严禁选用单级断路器(规范有明确说明:必须同时断开相线和N线)