bv导线和电流整定值的问题
zj_whb
zj_whb Lv.2
2005年12月06日 19:00:20
只看楼主

设计说2.5平方导线对应10A,4平方导线对应16A,6平方导线对应20A是否合理!

设计说2.5平方导线对应10A,4平方导线对应16A,6平方导线对应20A是否合理!
免费打赏
han2003
2005年12月06日 19:04:59
2楼
不合理。应该按照手册去查,一般情况下,16A对应2.5平方线,20A对应4平方
回复
zj_whb
2005年12月06日 19:08:03
3楼
补充一下,我说的是明敷的导线,走PVC的线槽
回复
yhg807
2006年06月02日 13:50:20
4楼



太大了吧
回复
chshchy
2006年06月02日 14:16:13
5楼
懂哥说的是最大截流量了。

查手册不就知道了
回复
lh-w229
2006年06月02日 17:13:56
6楼
《设计说2.5平方导线对应10A,4平方导线对应16A,6平方导线对应20A是否合理》这个设计晕!
回复
周二子
2006年06月02日 23:00:28
7楼
查设计手册,同时还要考虑线槽中导线的数量老兄。
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:21:41
8楼

不合理,均可放大一级
回复
电气张3
2006年06月03日 16:15:02
9楼
绝对不合理,这样用太浪费了,共产主义永远达不到了.....去手册上面查,都可以查到的
回复