一台风冷调温除湿机跑车的时候高压低 低压也低,排除少氟的原因,师傅说是电磁阀坏了,堵起来了。更换制冷电磁阀,就好了。很奇怪,电磁阀堵死想当于压缩机就抽真空了,低压低可以理解,不过高压低我就很迷糊了。可以理解为抽真空的时候压缩机负荷小, 也就是说在机组正常运行的时候高压要比抽真空的时候压力大?望各位大大指教下。
相当于分体空调拆机时,开制冷 关闭外机出液阀回收制冷剂。刚关闭(关小)出液阀,冷凝器内的制冷剂开始聚集,占用了有效换热面积,热量不能得到充分消散,冷凝温度升高,冷凝压力也相应提高。但是当出液阀完全关闭后,蒸发器停止供液,制冷剂不再吸收蒸发器内的热量,而大量制冷剂积存于冷凝器中,风扇持续运转降温,最终冷凝压力(温度)以及蒸发压力(温度)都大幅下降。
回复
4楼
顶楼上,顶顶顶
回复
5楼
没有低压,哪来的高压?低压低,高压肯定也是低的,怎么会高压反而高呢?
回复
6楼
荣昌老师够早的啊:)
回复
7楼
高压与什么有关?
1、低压供流量,压机做功。
2、冷凝温度高低。
LZ分析分析,就明白了。
回复
8楼
可以理解吗:供液变小了,冷媒在冷凝器中停留的时间长了,导致温度的下降,所以压力也随之下降,对吗?
回复
9楼
讲的好,理解中
回复
10楼
说地对头哦
回复