电气工程质量通病与防治
spring_nt
spring_nt Lv.12
2005年12月06日 16:24:41
来自于防雷减灾
只看楼主

一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。

一、防雷接地不符合要求
1、现象
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

免费打赏
spring_nt
2005年12月06日 16:29:00
12楼
十二、消防、智能系统的探头安装不符合要求
1、现象
(1)、探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。
(2)、探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
2、原因分析
(1)、施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。
(2)、安装平面窄小,预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。
3、预防措施
(1)、增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与极、墙面找平,安装探头时注意拧紧。
(2)、一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右。
公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。
回复
spring_nt
2005年12月06日 16:29:56
13楼
转载的,希望对大家有一点小小的帮助!本人对电气也不是很懂。希望大家多多指教!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月06日 18:38:53
14楼
咋这么熟悉呢?
回复
spring_nt
2005年12月07日 10:51:45
15楼


转载的,希望对大家有一点小小的帮助!本人对电气也不是很懂。希望大家多多指教!
回复
leafalls
2008年07月10日 16:23:28
16楼
看过了,不过还是很有帮助啊,谢谢分享
回复
lzjhoo
2008年12月03日 09:02:13
17楼


我请教过全老师,搭接钢筋可以采用螺纹钢,只要截面积满足要求就行。
不过,在屋顶的用镀锌圆钢做的避雷带,还是用圆钢搭接比较美观。用螺纹钢做搭接只是在混凝土中,比如防雷引下线。因为柱内钢筋本身就是螺纹钢。
回复
zcliang_007
2008年12月08日 17:36:39
18楼
学习一下,谢谢楼主啊。
回复
pengyonggs
2008年12月11日 00:15:12
19楼
咋这么熟悉呢?:handshake
回复
aaamoon
2009年07月03日 20:38:14
20楼
学习一下,谢谢楼主啊。
回复
海阔天空0
2009年09月23日 11:53:16
21楼
楼主要是打包上传那就比较好了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开