消除架空地线接地网接地电阻影响方法
hldlqw
hldlqw Lv.7
2005年12月06日 16:17:00
来自于防雷减灾
只看楼主

摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。   [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况    1、概述     众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。接地电阻值是发电厂、变电站接地系统安全状态的重要指标,是衡量接地系统的有效性,安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要指标。以保证电力设备运行安全和运行人员的人身安全。关于变电站接地网接地电阻的测量要求及方法,DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有着明确的规定,在日常的预试工作中均有应用。对于接地装置的接地电阻的测量一般采用三极法;多极大电流法;故障电流法;电位降法,测量中所使用的仪器一般有:比率欧姆表;双平衡电桥;带电流表和高阻电压表(有良好的选频功能)的变频电源。总的目的是使测量接地电阻值有较高的精度,其测量结果与被测地网设计值进行比较,达到接地装置安全性评估地目的。当然要使用被测地网与设计值比较的方法来判断地网的运行状态,腐蚀情况,在测量时应断开架空地线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地电阻。运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。因此国标DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949、1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。为此,需寻求现场易于实施的检测方法。

摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。
   [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况
  
  1、概述
  
   众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。  2、架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因
   为了能较准确的测量发电厂、变电站接地网接地电阻的实际值,并能与设计值进行比较,做出安全性评估的结论。在使用在线测量的方法时,应排除架空地线对其测量值的影响。
  
   由于架空地线与被测地网联结,相当对地对并联了若干个杆塔地网。在测量时应测量出每根架空地的分流值,或断开架空地线。使用在线测量方法时,选用变频电源,配合相应频率的电压表、电流表及频率特性符合测量电源频率的电流互感器,在测试电源恒流的情况下,分别测量每根架空地线的分流值。在计算被测接地网接地电阻值时应将恒流值减去各架空线分流值后,与P点电压值计算出被测地网的接地电阻值。此法简单易行,适于现场应用。
  3、现场测量实例
   陕西省延安供电局所属330KV延安变大修改造后,使用西安佳源技术贸易发展有限责任公司生产的HDZ—2000发电厂、变电站接地装置特性参数测量系统,对其接地网特性参数(接地电阻、跨步电势、接触电势、地表电势分布)进行了在线测量,并测量8条架空地线的分流情况。测试数据见表1
  表1 变电站架空地线分流值(mA)
  测点名称 延黄 延榆 延塞 延兰 备注
  测量值 210 200 155 135 测量电流43HZ、57HZ 10A,8条架空地线分流之和均约1.2A
  测点名称 延马 延永 延志 延赵
  测量值 120 131 108 143
  在计算断开架空线工频阻抗值时,先计算出43HZ、57HZ断开架空线的接地阻抗值,再使用等效并联阻抗电路,计算出工频接地阻抗值。
  
  4、结束语
  
  ①.预试测量应严格按DL475-92导则进行,才能保证准确测量及时发现接地网的缺陷情况,防止接地网事故的发生。
  ②.用测量架空地线分流的方法,可在线测量其接地阻抗值,在现场较易实现。
  5、参考文献
  [1]、DL/T621-1997 交流电气装置的接地
  [2]、DL475-92 接地装置工频特性参数的测量导则
  [3]、陈化钢编 电气设备预防性试验方法 水利电力出版社 1993
  
  
  信息来源:西安佳源技术贸易发展有限责任公司
免费打赏

相关推荐

APP内打开