关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!
zhr1225
zhr1225 Lv.2
2005年12月06日 15:38:19
只看楼主

关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!(水泵扬程是否要减去管网压力?)

关于无负压给水设备水泵扬程的确定问题!(水泵扬程是否要减去管网压力?)
10bb36a019fe8be2eee4.rar
130 KB
立即下载
免费打赏
zhr1225
2005年12月08日 08:23:56
2楼
怎么没有人回来回答啊???
回复
fu
2005年12月08日 08:32:48
3楼
问题说仔细点!
回复
neardespring
2005年12月08日 10:04:29
4楼
先向设备厂家询问原理,再议!可以看以前的帖子
回复
xiaowen1224
2005年12月08日 11:19:34
5楼
个人觉得考虑市政压力不稳定,还有设备特别是防污隔断阀要损失不少水头,一般选设备水泵扬程时不应减市政压力

回复
wencent.klez
2005年12月08日 23:13:50
6楼
我以前做了一个无压的设计,我算水泵扬程时考虑了市政水压,需要50米扬程,选了个40米扬程的水泵.
回复
ah-wangjun
2005年12月09日 01:07:26
7楼
无负压供水设备在市政管道供水不足时的工作状态是,直接抽取调节罐中的水来供应系统的,此时真空消除器从空气中吸入空气(如吸入不洁空气,仍易造成污染),市政压力这时不能叠加在水泵上,所以计算水泵扬程不能考虑市政压力,无负压供水设备之所以节能是因为如果市政供水水量足够(管径较大)供水压力不足时补充供水压力,此时等于市政压力和水泵串联供水(此时叠加市政压力)变频供水泵自动降频节省了电力,最后一种工作状态市政压力水量足够,变频泵停转完全市政压力供水。
回复
lqwdw@co163
2005年12月28日 13:37:37
8楼
可以适当考虑市政管网的压力,利用约50%以下的压力为好!
回复
tenglongyu99
2006年02月10日 15:05:04
9楼
如果市政管网高峰时压力大于0.2Mpa,在设备选型时 可以考虑利用自来水压力,且泵房进水管的流速宜小于1.2m/s,进水管沿程损失也要考虑。
回复
tenglongyu99
2006年02月10日 15:09:59
10楼
在满足上面情况下 可利用自来水压力为P=P0/2 P0-为自来水压力。
回复
tenglongyu99
2006年02月10日 15:11:48
11楼
在行业标准 还没下来之前 以上只属于本人经验之谈。
回复