按PKPM软件计算砌体结构疑问如下:(以下计算结果均指抗震验算结果) 1.对于大缺口有两种输入法,单计算结果相差较大,应按那种方法输入? (1)按梁输入,此时墙体被分成两段整墙,且两整段墙计算比较难满足,对门窗洞口间的墙段计算影响不大。 (2)按墙体输入,然后再开大洞。此时对整段墙计算很容易满足,对门窗洞口间的墙段计算与(1)差别不大。 2.对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求?

按PKPM软件计算砌体结构疑问如下:(以下计算结果均指抗震验算结果)
1.对于大缺口有两种输入法,单计算结果相差较大,应按那种方法输入?
(1)按梁输入,此时墙体被分成两段整墙,且两整段墙计算比较难满足,对门窗洞口间的墙段计算影响不大。
(2)按墙体输入,然后再开大洞。此时对整段墙计算很容易满足,对门窗洞口间的墙段计算与(1)差别不大。

2.对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求?
哪位高手能给指点一二,先谢过了!


下图是按墙体输入,然后再开大洞后的计算结果

1133853893857.JPG

免费打赏
ff99338
2005年12月06日 15:27:10
2楼
下图为按梁输入计算结果
回复
ff99338
2005年12月06日 15:29:20
3楼
下图为什么都不输的计算结果,和输入梁的计算结果差别不大
回复
ff99338
2005年12月06日 15:30:15
4楼
下图是把缩进去的墙和外墙拉齐后的计算结果
回复
ff99338
2005年12月06日 15:34:28
5楼
从以上方案比较可知:
1.把墙拉齐后结构性能最好,但建筑不同意这么做,为了追求立面效果;
2.按墙输入,然后再开大洞也可以解决整体墙抗震验算不足的问题;
3.按梁输入和什么都不输,差别不是很大。


问题:我该怎么做好一些?大家给提点建议,谢谢了!
回复
zb001
2005年12月06日 17:06:55
6楼
事实求是的输入
如有洞口就输洞口
如无洞口有楼板就输梁
至于抗震验算有问题
应从墙体自重,砌块.沙浆强度等级及类别,构造柱截面大小.配筋多少及构造柱数量.构造柱混凝土等级,或者开结构洞来减小应力,适当增加网状配筋砖砌体等方面来找原因!相信抗震验算一定会没有问题的!
回复
oldbull
2005年12月07日 00:06:14
7楼
构造柱配筋加大了的话,也看不出来抗震可以通过啊,因为,构造柱不参加抗震验算的吧!
回复
oldbull
2005年12月07日 00:08:21
8楼
我也碰到这个问题,就是在建筑上不能动的前提下,抗震过不去了,该怎么办?
回复
ff99338
2005年12月09日 13:35:06
9楼


非常感谢!
1.沙浆强度等级已经M10了,再高了对抗剪强度已经没有影响了;
2.对左上段墙,由于洞口太大,两端都做成构造柱整段墙的抗震验算也通不过,其他地方又不能增加纵墙以分担地震力;
3.由于砌体规范10.3.2条规定只有中部的构造柱提高其数量、强度等级、截面大小等起作用,而有些墙是没办法增加中部构造柱的;
4.网状配筋砖砌体是少不了的,但有一个问题,对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求?
回复
hjq_hjq
2005年12月13日 11:14:49
10楼
那个东西是车库吧。
建议采用局部底框结构。
回复
ff99338
2005年12月15日 08:27:59
11楼



是多层住宅