冷库降温差
qq54780592
qq54780592 Lv.2
2010年08月19日 21:11:04
来自于制冷技术
只看楼主

R22制冷剂,12平方左右冷库,5P谷轮全封闭压缩机380V电源,环境温度35度左右,要求温度达到-18~-20度,已经调节了膨胀阀,目前的压力是低压0.2Mpa高压15Mpa,库温拉到了-11度,到了这个温度后始终不降温了,回气管结霜,蒸发器也结霜,测蒸发器出口回气管温度-12~-13度;先前调过一次膨胀阀(开度增加),压缩机回气阀结霜,靠近阀门处压缩机外壳也结霜,压缩机上部冷;后又减小了膨胀阀开度,回气阀处结霜消失,压缩机上部还是冷的,库温定格在-11度,请教大师傅们,这样的情况是制冷剂多了?还是膨胀阀没有调对?该如何调节膨胀阀?本人初涉冷库,对此制冷设备不了解的地方很多,请赐教,谢谢了

R22制冷剂,12平方左右冷库,5P谷轮全封闭压缩机380V电源,环境温度35度左右,要求温度达到-18~-20度,已经调节了膨胀阀,目前的压力是低压0.2Mpa高压15Mpa,库温拉到了-11度,到了这个温度后始终不降温了,回气管结霜,蒸发器也结霜,测蒸发器出口回气管温度-12~-13度;先前调过一次膨胀阀(开度增加),压缩机回气阀结霜,靠近阀门处压缩机外壳也结霜,压缩机上部冷;后又减小了膨胀阀开度,回气阀处结霜消失,压缩机上部还是冷的,库温定格在-11度,请教大师傅们,这样的情况是制冷剂多了?还是膨胀阀没有调对?该如何调节膨胀阀?本人初涉冷库,对此制冷设备不了解的地方很多,请赐教,谢谢了
免费打赏
liaotopcool
2010年08月25日 23:03:28
12楼
如何判断蒸发器选小,:handshake
回复
jiangshuang1981
2010年08月26日 09:43:58
13楼
根据过热度调整膨胀阀,保证需要的5~8℃过热度。如果怎么调都过热度都很大,说明1阀选小,或2制冷剂不够,或3过冷不够
如果能保证过热度,但库温降不下来,只能说明一个问题,就是库房的保温不好,冷负荷太大。
回复
cywhqf
2010年08月30日 10:36:52
14楼
我觉得最大的可能是热负荷过大,或者是压缩机效率低(实际制冷量小)。应该从这两方面找原因。
回复
ymch8866
2010年09月04日 21:03:19
15楼
减小节流阀开度,蒸发压力控制在0.08MPA左右试一试
回复
hqh1981
2010年10月08日 07:32:21
16楼
讲的好,理解中
回复