操作人经常碰到的日光灯需要装漏电保护器吗?
yjig
yjig Lv.7
2005年12月05日 17:10:05
来自于照明工程
只看楼主

有一日光灯,高度2.2M,紧靠着灯有一电轨(一种专用电源),每天需经常接插电源多次,也就是说多次碰到日光灯。现灯已安装了PE保护线,请问安装漏电保护器,是必须装?是最好装?还是可装可不装?谢谢!

有一日光灯,高度2.2M,紧靠着灯有一电轨(一种专用电源),每天需经常接插电源多次,也就是说多次碰到日光灯。现灯已安装了PE保护线,请问安装漏电保护器,是必须装?是最好装?还是可装可不装?谢谢!
免费打赏
scpzhyyh
2005年12月05日 19:25:14
2楼
不装
回复
yzj_xj
2005年12月05日 19:56:47
3楼
还是最好装上,从更安全的角度考虑!应为每天需经常接插电源多次!!!
回复
李传飞
2005年12月06日 09:52:03
4楼
最好装上,这样会够安全,以免发生事故,预防为主嘛。不要拿生命开玩笑!
回复
fuzhoumeiqi
2005年12月06日 15:17:56
5楼
没有必要装
回复
s9
2005年12月06日 20:43:34
6楼
1、通常情况下,你设线保护,火线碰壳时可以满足微断开关及时动作的要求(欢迎验算),即满足《低压配电设计规范》对TN接地故障保护的要求,所以,你不设漏电开关应该不违规。

2、话有说回来,漏电断路器这么便宜,双保险,犯不着这么省(更何况往往不会计算短路电流来验算是否可靠,呵呵!)。

3、规范明确要求设漏电接地故障保护的条文并不多,只有不能达到上述规范4.4.10条时才必须设漏电。动则以坐牢来威胁的态度对待设计应该不合适哟。
回复
yjig
2005年12月07日 10:00:55
7楼
再次谢谢各位热心解答!
回复