电线管和和普通镀锌管的区别
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2010年08月19日 08:55:25
只看楼主

各位好,小弟有一问题请教,电缆配管,电线管和和普通镀锌管有什么区别?使用时有哪些注意事项啊!

各位好,小弟有一问题请教,电缆配管,电线管和和普通镀锌管有什么区别?使用时有哪些注意事项啊!
免费打赏
fghhyyg
2010年08月19日 09:14:26
2楼
主要是壁厚的区别
回复
wxy5172
2010年08月19日 09:15:46
3楼
谢谢,在使用上普通镀锌管是不是不方便啊?
回复
lhgolxy
2010年08月19日 09:18:11
4楼
TC与SC的区别~
回复
wxy5172
2010年08月19日 09:32:56
5楼

谢谢,TC是什么,SC是什么?
回复
lxplj
2010年08月19日 09:36:48
6楼
电线管一般泛指金属软管,也一般习惯称为设备管 .镀锌管就不用我解释了吧
回复
wxy5172
2010年08月19日 11:24:44
7楼



电线管一般泛指金属软管,不是吧!我们这不是这样的,电线管可一点不软啊!电线管和镀锌管很相似的!

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2010-8-19 11:26 编辑 ]
回复
nolookpass
2010年08月19日 14:02:12
8楼
电线管壁薄一点,镀锌管厚
回复
yaoxiaopeng
2010年08月19日 21:14:12
9楼
楼上说得对,电线管壁薄一点,镀锌管厚
回复
fengsiyang2188
2010年08月19日 21:25:45
10楼
学习下,一直没分清这两种管
回复
学无止境369
2010年08月19日 21:37:45
11楼
关于这个问题 我刚刚与设计院进行了探讨 1、多年来 设计院一般都是选用镀锌管 引用国标GB/T3091-2008 但大家详细看一下该国标号的条款就知道 普通镀锌管不适用于做电线电缆导管 只适合做流体输送管道 因为根据3091国标 其内壁在处理后允许有不大于1.5mm的锌刺 这是电线管所不允许的 2、电气安装用管比较适合用GB/T17193-1997《电气安装用超重荷型刚性钢导管》 相比3091国标 17191标准要求管子内外处理不允许有毛刺,镀锌层厚度等要求很严格 很适合于工业等恶劣环境 3、电线管管壁较薄 比较适合于非工业场合 安装方便 外形美观 但需配专用弯头或弯管 直接用弯管器喂弯会造成管壁瘪凹 无法使用
回复