请问各位大侠:海水水源热泵的冷却系统(海水部分)应该怎么做呢?
请问各位大侠:海水水源热泵的冷却系统(海水部分)应该怎么做呢?
2楼
海水水质应该处理!
回复
3楼
怎么没人解答呢?
热切盼望高手来答疑!
本人竖耳受教 :-)
回复
4楼
偶觉得应该解决的问题有以下几点,不知对否?
1、机组侧换热器的形式及防腐问题(开式系统)
2、使用的管材材质
3、系统采用开式还是闭路循环
4、如果是闭路循环,那么海水内的换热器是什么材质的?什么形式?
5、海水内的管道怎样固定?海水内的换热器伸入海水的深度是多少?如何安装、固定?
6、如用开式系统海水采用什么形式进行过滤?
敬请高手补充及不吝指教!
回复
5楼
污水源的看过论文,但真没看过海水源的~~~
楼主挺喜欢新技术的说,细声问下:楼主的工作性质是什么?
回复
6楼
好贴,不过这个问题我可以比较权威性的回答你的问题。
因为大连现在正在准备做大型海水水源热泵的试点工作。
由大连冰山集团和瑞典一家设计公司共同推出这个项目。
暂时这个工作还处在方案设计阶段。
但是就你提出的问题,
国外已有现成的经验可以借鉴。
回复
7楼
1、机组侧换热器的形式及防腐问题(开式系统)
若海水直接接入机组,则机组换热器采用壳管式的,材料使用铜镍合金,也可采用钛合金的。但是钛合金比较贵。若间接使用海水,中间加板式换热器的话,换热器的材质使用钛合金的。
2、使用的管材材质
输送海水用的管是使用 高密聚氯乙稀管。
3、系统采用开式还是闭路循环
海水侧肯定只能使用开式系统了。
4、如果是闭路循环,那么海水内的换热器是什么材质的?什么形式?
5、海水内的管道怎样固定?海水内的换热器伸入海水的深度是多少?如何安装、固定?
换热器不是设置在海水内的,而是一般在海边设置泵房,将海水打入制冷机房内,板式换热器设置在机房内。输送海水的管道在海水内的固定,要看当地海水礁石的情况而定的,这个问题只能具体情况具体分析了。一般当地的航务公司对这个情况很了解,咨询他们是很权威的。
管道深入海水的长度和深度,是根据当地海水的水温情况而定,因为海水的深度不同,温度是不一样的。只要能满足机组温度要求就可以了。
在大连我们测定海水表面温度2-3度,50米深度下海水的温度为5度左右。
6、如用开式系统海水采用什么形式进行过滤?
过滤器采用的是海水专用过滤器,国内无生产,具称上海已有合资产品了。
就这些。不对的请多批评。
回复
8楼
:-)
非常感谢yys0411!
请问yys0411:您有这方面的资料吗?能上传一点供我们学习学习.
先说声:谢谢啊!!!
:-)
回复
9楼
呵呵,你我同行!只是所处的地理位置不同,所以我可能会接触一些另类问题。
此问题是02年初时的一个设计任务,当时就把我难住了,最后只好说服甲方老总改方案。:-(
回复
10楼
资料有,但是那只是做宣传用得。
设计用得资料外方根本不提供。
因为最近有个项目外方已经做完可研报告,
下一步可能很快进入到设计阶段。
到时再跟外国人学几招吧。
你得项目在哪里?青岛?
回复
11楼
瑞典那个公司叫AXCIMA,瑞典、挪威等地的大型离心海水热泵(8~120MW)都是他们设计制造的。确切说他们是系统集成商,自己生产压缩机,其它的东西都是别人生产的,组装总成在德国。
回复