请问水在循环加热中的水质变化问题
yang-yongyu
2005年12月05日 13:31:33
来自于水处理
只看楼主

有关水在循环加热中的水质变化 本套供热系统由空气源热泵机组,PP-R循环管道,热水循环泵,不锈钢保温水箱组成;冷水补入前经过滤处理成软水,在保温水箱内低温时取水样化验,未有发生变化,经循环加热后(60度水温),硬度返回到原先软处理前的硬度. 经多次换水化验找不出原因,请各位帮忙,找出原因所在.谢谢

有关水在循环加热中的水质变化

本套供热系统由空气源热泵机组,PP-R循环管道,热水循环泵,不锈钢保温水箱组成;冷水补入前经过滤处理成软水,在保温水箱内低温时取水样化验,未有发生变化,经循环加热后(60度水温),硬度返回到原先软处理前的硬度.
经多次换水化验找不出原因,请各位帮忙,找出原因所在.谢谢
免费打赏
waterok
2005年12月05日 14:12:58
2楼
好象楼上说的有些地方有问题,“经过滤处理成软化水”应该是经“软化”吧,估计这是一个钠离子交换的软化系统。

仅仅从理论上讲,这种是不可能的。
个人观点可以从下面几个地方去考虑:
系统泄漏,有生水混入系统中
管道及循环系统污染

其他的,估计得需要楼主拿出具体的系统图来才好分析了。

可以去www.waterok.com/bbs 上去讨论一下哦
回复

相关推荐

APP内打开