热泵空调冬季制热量衰减的有关数据
hongyilin
hongyilin Lv.2
2005年12月05日 10:56:48
来自于热泵工程
只看楼主

现在室外温度已降至零下,可还有一些用户要用制热,但室外环境温度越低,制热越差。在没有电加热的情况下,很难达到供暖的目的。请各位老师指教一下,在不同温度下,制热量衰减的比例是多少,谢谢!

现在室外温度已降至零下,可还有一些用户要用制热,但室外环境温度越低,制热越差。在没有电加热的情况下,很难达到供暖的目的。请各位老师指教一下,在不同温度下,制热量衰减的比例是多少,谢谢!
zys0000
2005年12月05日 12:43:27
2楼
不同的产品参数也不同,可以向厂家索取相关的技术资料
回复
darktime
2005年12月05日 17:33:10
3楼
九头鸟说得对,各个厂家不尽相同,但是可以肯定,任何低温型空气源热泵所标称的可以在零下多少度时启动,都只是说可以启动,而不能保证运行效果很好,而且在这种情况下不用电加热,那将会对压缩机造成硬伤,所以低温下制热时,请务必选择本体,同时配以控制箱保证温度控制,呵呵
回复
njzxh
2005年12月05日 18:58:45
4楼
我看过几种压缩机的曲线图(室外温度变化和输出功率),虽不能完全代表机组的出力,可以参考,大约0度时,衰减到80-85%,-5度时,70-75%,但要注意,一般在-2以下时,机组就可能需要除霜了,所以温度越低,效果衰减的越利害.
回复
hongyilin
2005年12月20日 11:08:16
5楼
谢谢各位高人,最近因工作太忙没有及时上网,这一阵子我被风冷冷水机组快给折磨死了,赶上一个特差的厂家,现在一个68kw模块机里四套系统有两个已经进水了,看样子他妈的厂家是想把我折磨死,以后可再也不用水机制热了,这样非得早死。
回复
hongyilin
2005年12月20日 11:28:07
6楼
请教:
一般的饭店后厨的排风和新风是怎么处理的,我今年夏天作了一个饭店的活,300平方米,中餐,夏天的时候降不下温,厨房的排风量有15000m3,该死的作厨房设备的没给做新风,而且厨房有没有窗户,后厨的新风全从餐厅的用餐区取,如果把餐厅的大门关上热量就从餐厅的其他缝隙补充到室内,空调尽管用的是60kw的冷量,可室内温度总是在28-30度之间,现在甲方又要用空调取暖,又不加电辅助加热器,又欠我钱,空调也他妈不争气,总是出故障,看来以后还真不能用杂牌货,请高人指点,有和好办法。兄弟在这里谢谢了。
回复

相关推荐