请教:六层住宅顶楼是复式,复式二层的排水怎么处理啊
dddsong
dddsong Lv.2
2010年08月18日 18:57:57
来自于闲聊茶吧
只看楼主

做了一个多层建筑,顶层六楼是复式结构,复式上层的卫生间对着下边的卧室,而且距下层卫生间比较远,请教复式这个顶层的给水排水怎么处理?排水怎么做都穿卧室,犯了强条。而建筑上“3.4.3卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室和厨房的上层” 复式是在一套内,满足建筑要求。请问这种情况该怎么处理?

2010年08月18日 20:58:29
2楼
跃层上层的卫生间结构板下沉。一般下沉450,作同层排水。排水立管立在外墙。卫生间至少要求建筑专业靠外墙设置,总之处理起来相当麻烦。
回复
dddsong
2010年08月19日 08:54:04
3楼
那排水立管设置在外墙是不是得做保温啊,排水管保温是怎么做的啊
回复
jinhui020222205
2010年08月20日 11:55:52
4楼
这个最好能上个图看下,直观一些。
回复
梦想成真321
2010年08月26日 10:07:22
5楼
在我们这边的话,排水立管不经常有水排水,不需要做保温处理的。
回复
dddsong
2010年08月28日 10:35:53
6楼

你们是不是位于南方,那里冰冻期短或者都没有
回复
zyl_19820605
2010年08月28日 14:09:16
7楼
建筑方案就没对!
回复
梦想成真321
2010年08月30日 17:23:32
8楼
我是北方,不是南方,但是排水,特别是住宅的,都是瞬时,所以我们这里都不做保温
回复
zg126339
2010年08月30日 21:24:12
9楼
什么是瞬时排水,北方有这种叫法吗?
回复
cszflying
2010年09月01日 10:26:00
10楼
做同层排水
回复
dddsong
2010年09月02日 09:23:36
11楼
同层排水排水横管是在本层内,可是排水立管怎么布置,似乎还得穿越下层卧室啊
回复