验槽需要勘探单位参与吗?我发现对各种土层缺少感性认识。
验槽需要勘探单位参与吗?我发现对各种土层缺少感性认识。
12楼
验槽后有什么单子需要我们签字?/??我上次没签字啊。。。就我一个人去看了。。施工单位人在。
回复
13楼
回10楼 11楼 实在对不起 回帖快了一点 漏掉了 怎么可能不要设计院呢 ,我自己就是设计院的
回复
14楼
开挖后土层地质情况与勘察报告符合的话,去勘察单位签字盖章就行了。发现有异常是可及时与勘察负责人联系验槽。如果是桩基础的话,就影响不是很大了,如果深基坑可能会对基坑边坡有影响。一般应视情况而定,要不每挖一次勘察工程负责人都要跑现场不是太麻烦了。
回复
15楼
我觉得验槽与否应根据工程的基础形式而定
当验槽时,此可见的土层与地质勘察及设计要求是否一致对结构受力有较大影响时,应找勘察的人员来鉴定.如复合地基.
而对于如人工成孔桩或其它持力层在地下较深处,只能在施工桩基础时,请勘察及设计的来根据贯入度及入土深度来定.当验槽时,对于此处的土层是否符全勘察报告对于结构没有影响时,我觉得没有必要吧.
回复
16楼
《岩土工程勘察规范》(gb50021-2001)第13.2.1条及条文说明有明确规定。同时《勘察设计管理条例》也有相关规定
回复
17楼
勘探单位不在场是不是就代表没有参加呢?
回复
18楼
谢谢分享................................
回复
19楼
验槽的含义本身就是勘探单位验槽.
回复
20楼
验槽一定要勘探单位参加并签字盖章的,这是规定啊!
回复
21楼
验槽是多方必须现场认可的事,我记得碰到过开槽到设计给定标高,预见地下水,设计的持力层与实际情况不符合,后来才弄明白,建设单位把绝对标高给错了。:(
回复