请教几个聚氨酯保温的问题
jiangshuang1981
2010年08月18日 14:46:24
来自于制冷技术
只看楼主

1、公司产品实验室,用到的温度范围为-25~50℃,湿度范围40%~95%以上。现已有土建结构,需要在内墙、顶、地面做聚氨酯喷涂保温。考虑实验室的使用特点,打算墙、顶在喷涂前做隔潮层,喷涂完再做一层隔潮层,然后做防护层。但是找的施工方说不能做,怕聚氨酯挂不上。他们采用的方法就是前面有人发帖说的那种方法:打膨胀螺栓、挂网。但是按照规范的要求,隔潮层一般是要做的。2、隔潮层有用油毡的,还有刷聚氨酯氰的,不知道现在大家都用什么方式。

3、地面也是希望做完隔潮层再喷涂,考虑地面经常有水,所有还要做一层防水,不知道方式要做在哪一层上。还有地面要走叉车,叉的设备重约300kg,不知道地面钢混要多厚。
4、由于是实验室,美观并不重要。墙、顶喷涂完不知用什么方式合适。
希望懂行的人能指点一下。不胜感激。
免费打赏
jiangshuang1981
2010年08月19日 11:38:03
2楼
自己顶一下,再次恳请高手相助。
回复
诺尔制冷
2010年08月20日 18:13:51
3楼
加我QQ460963490,我的空间有很多关于喷涂保温的照片,能说明一些问题
回复
welcomelg1
2010年09月03日 08:22:05
4楼
我这里有一份冷库地面制作大样图。希望对你有所帮助!还有冷库墙面按国家规范是一定要做防潮层的。
回复
wlbwzt
2010年09月17日 15:35:33
5楼
楼上的是不是老板本
回复
wzmrainbow
2010年10月31日 16:20:04
6楼
我也想获得相关知识,请大家不吝赐教!
回复
chenweifang777
2010年11月23日 22:38:36
7楼
是要先做隔潮层。我们是用油毛毡做。之后上木架,再钉上彩钢板,上一片,喷一次发泡。这样里面就不用再做防水层了。地面做完发泡后再做防水层没有什么必要。如果是速冻库,有经常回温到常温,那是要做。奢侈一点,用1.5t的不锈钢板四周向上弯100mm,然后全部焊成一个整体。这样比较好
回复

相关推荐

APP内打开