盥洗槽水龙头同时使用数量
len1210@co163
2005年12月04日 10:37:25
只看楼主

在做学生5层集体宿舍时,盥洗槽内共有9个水龙头,如果按全开计算选用管径为DN40,比较大,怎么办,是否按全开计算?有的图纸上9个水龙头选用DN25的为什么呀?

在做学生5层集体宿舍时,盥洗槽内共有9个水龙头,如果按全开计算选用管径为DN40,比较大,怎么办,是否按全开计算?有的图纸上9个水龙头选用DN25的为什么呀?
hengny
2005年12月04日 10:48:39
2楼
按规范上的同时开启百分数去计算,你可以查查规范,具体的数字记不住了。
回复
len1210@co163
2005年12月04日 10:57:51
3楼
可规范上没有集体宿舍呀,只有工业企业、实验室等
回复
len1210@co163
2005年12月04日 11:01:39
4楼
该去哪里查什么规范
回复
pass2006
2005年12月04日 11:06:22
5楼
集体宿舍根据规范按平方根法计算设计秒流量
个人观点:学生宿舍每层集中设置盥洗槽,支管设计秒流量按经验法计算,同时给水百分数取100%
个人看法,与规范不同,望批评指正
回复
len1210@co163
2005年12月04日 11:11:09
6楼
那样取得Uo会不会太小了
回复
pass2006
2005年12月04日 11:42:29
7楼
1.学生宿舍每层集中设置盥洗槽,按规范(平方根法)计算:
Q=1.5L/s,钢塑复合管管径DN40,V=1.32m/s(>1.2m/s不符合);钢塑复合管管径DN50,V=0.76m/s(<1.5m/s)
2.学生宿舍每层集中设置盥洗槽,支管设计秒流量按经验法计算,同时给水百分数取100%:
Q=1.8L/s,钢塑复合管管径DN50,V=0.92m/s(<1.5m/s)
回复
pass2006
2005年12月04日 11:45:07
8楼
看来,不管是按平方根法还是按经验法,都是选DN50(钢塑复合管)
回复
len1210@co163
2005年12月04日 11:52:58
9楼
哈哈,那我就选用这么大的吧,不过感觉粗一点
非常感谢呀 谢谢
回复
scpzhyyh
2005年12月04日 11:58:03
10楼
引用2005-12-04 11:45:07.0 第 8 楼

看来,不管是按平方根法还是按经验法,都是选DN50(钢塑复合管)
计算也要这么大



回复