如图,请问高压分支箱为何没有保护,难道高压电缆不需要保护?
如图,请问高压分支箱为何没有保护,难道高压电缆不需要保护?
2楼
高压电缆分支箱有不带负荷开关的,也有带负荷开关或断路器的啊,那要看你用在什么场合了.
回复
3楼
那高压电缆就可以不要保护了吗?请指教!
回复
4楼
只能买供电公司的,价钱贵得要死!!!
回复
5楼
以下是引用yzj_xj在2005-12-04 14:11:16.0发表的内容:
只能买供电公司的,价钱贵得要死!!!
那我们选型怎么办,叫供电局提供样本啊?
回复
6楼
首先指出你途中并没有VD4的断路器,而是负荷开关。
对于高压分支箱而言一般都是负荷开关,不带保护,因为即使有保护维护很不方便。开关内的故障需要跳上一级的开关。但对于短路故障,负荷开关可以跳开。而且你的各个出线应该也有负荷开关,这样可以单独对一路线路停电,而不用停分支箱出线的所有线路。
回复
7楼
也有什么保护都没有的电缆分接箱,就如一个中间接头一样,主要看你的使用场合.
回复
8楼
是否高压负荷开关具有短路保护的功能!我首次做高压,以前都做低压,希望大家多指教啊,先谢谢了!
回复
9楼
那没有短路保护万一电缆短路怎么办啊?谢谢!
回复
10楼
分支箱及电缆线路的保护依靠的是上级高压开关柜,保护采用线路保护装置。
回复
11楼
负荷开关不具有短路保护功能,因为它不具备短路开断能力。一般真空负荷开关可以加装过流保护。
负荷开关加熔断器构成组合电器才具备短路保护功能。
回复