1,如图中,高压联络柜是否可以省略,其作用是什么?2,高压断路器是否可标注短路遮断电流和架壳电流,而不必进行过流和电流速断保护的整定?先谢谢大家了!
1,如图中,高压联络柜是否可以省略,其作用是什么?
2,高压断路器是否可标注短路遮断电流和架壳电流,而不必进行过流和电流速断保护的整定?
先谢谢大家了!
2楼
请大家多指教啊!我顶!
回复
3楼
首先你图中的柜子严格来说不是个联络柜,联络柜是两段母线之间的联络.而图中的柜子只能算是个计量过度柜.这个柜子是省不掉的.因为要确保电流流过计量柜的CT之后才能进入配电母线.
而且看起来好象可以省去一个负荷开关.
对于断路器来说他的作用是可以开断高容量的短路电流.你图中的是负荷开关.这种负荷开关不带熔断器保护而是加电流互感器和继电器或微机保护进行保护。他的过流和速断必须要整定。更何况是断路器呢。
回复
4楼
我看很多高压系统图纸标注断路器时都只有ZN18A-12S 1250A/31.5KA,然后就没有了,这里1250A是架壳电流吧,那么过流和速断的整定值呢?
还有,楼上说负荷开关也需要过流和速断保护???先谢谢楼上!希望大家多指教,我很少接触高压部分。
回复
5楼
1250A是额定电流。高压断路器没有壳架电流这一说。他只有额定电流和短路容量。过流速段的整定值要根据、短路计算得到。负荷开关带过流速段的是那种带有辅助触点的负荷开关。并且用电流互感器和继电器做保护。如果是加熔断器保护是不用整定过流速段的。其实这种负荷开关相当于低开短容量的断路器。只是他们的灭弧方式不太一样
回复
6楼
那是否过流、速段的整定是由二次线路来处理,而在高压系统图上可以不标注?
另有一问题,图中高压电流互感器的作用就是计量、电流监测吧?
回复
7楼
我想问问 三楼,什么是计量计量过度柜啊?我看那就是个联络柜啊
楼主电压互感器柜是怎么回事啊?能给我解释解释吗?我不太明白
回复
8楼
进来学习中。。。。
回复