希望高手解答
fantasyboy1020
2010年08月17日 16:43:13
只看楼主

160kw,200kw,250kw电机启动电流是3倍左右么?!断路器,接触器,及热继电器该如何选型?!是不是分别是2倍,2倍,和1.1倍?控制电机为介质泵....:call:

160kw,200kw,250kw电机启动电流是3倍左右么?!断路器,接触器,及热继电器该如何选型?!是不是分别是2倍,2倍,和1.1倍?控制电机为介质泵....:call:
免费打赏
lingxuct
2010年08月17日 17:34:37
2楼
如果让我选择,160KW我选350A(400的)断路器,200KW选450A(500的)断路器,250KW选500A(630的)断路器。

热继电器按额定电流的0.95~1.05倍整定,尽量选在刻度在中间(1/4~3/4之间),不要卡边。

大电机可把热继电器接在CT的二次侧。
回复
weilmeng
2010年08月17日 17:40:22
3楼
路过 学习
回复
diweizheng_508
2010年08月17日 19:52:33
4楼
样本上都有,看有什么要求
回复
zxr2625
2010年08月18日 10:38:35
5楼
:victory:
回复
ccccyq
2010年09月16日 19:08:36
6楼
谢谢,学习一下
回复