前几天与北京负责初步设计的暖通专业负责人探讨一个问题:用风速法计算加压送风量。他认为应采用L=F*V*N,N为计算层数,F为计算层上疏散通道上的所有门的面积。我插了好几本手册及新版的技术措施,计算公式应为L=N*F*V*(1+b)*3600/a,请大家讨论一下
前几天与北京负责初步设计的暖通专业负责人探讨一个问题:用风速法计算加压送风量。他认为应采用L=F*V*N,N为计算层数,F为计算层上疏散通道上的所有门的面积。我插了好几本手册及新版的技术措施,计算公式应为L=N*F*V*(1+b)*3600/a,请大家讨论一下
2楼
应采用L=F*V*N,N为计算层数,F为计算层上疏散通道上的所有门的面积 -------- 如果算前室,不是疏散通道上所有门的面积,应该就是前室对于疏散通道上所有门的面积。
回复
3楼
请问区管,您的依据从哪里来的?我现在手头上仅有潘云刚的高层民用建筑空调设计这本书上有这个公式,简明空调设计手册P331 简明通风设计手册P610 建筑防火设计手册P391 2009版暖通空调技术措施P70都是第二个公式,难道这些书都错了。高规里的风速法公式L=F.V.N......并没有说明只和这三项有关,能解释的清楚一些吗?
回复
4楼
大红皮上的不是第二个公式吗?
回复
5楼
上海规程,上海规程很薄的,从头到尾包括条文解释看一遍,很快的。
回复
6楼
其实是一个意思,用建规和高规吧,比较权威。。。
回复