关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条
yhyh_10235
yhyh_10235 Lv.2
2010年08月17日 13:45:03
只看楼主

关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。审查提出要设过压和欠压保护器,一般是在整栋楼的进线总箱处设置还是每户的户内配电箱进线处设置?如果是每户的话,那成本就比较高?

2010年08月17日 14:12:29
2楼
我们这边审图要求是每户的在户内箱设置
回复
xinxirong
2010年08月17日 14:47:43
3楼
进线总箱处,我们也没做过电压欠电压保护,管它呢。
回复
sunjian.jing
2010年08月17日 15:50:19
4楼
这个问题确实存在,,不过我没有做也没有被提出来啊
回复
boeing_s
2010年08月17日 16:19:30
5楼
既然是强条就没必要讨论了吧。。。。。
回复
yqf1969
2010年08月17日 21:07:42
6楼
本人觉得欠电压保护装了还不如不装呢 遇到家里没人 又赶上停电 冰箱里的东西还不坏完啦 :Q
回复
yuyi08
2010年08月17日 21:54:32
7楼
制定规范,出发点是好的,但是,往往很不切合实际,不符合国情,就像一类灯具必须三根线一样,实际上规范都实行了多年了,行业要求才要求灯具制造的时候要留有保护线的接线端子,这个也一样,像楼上说的,显然欠电压自复才是最好的选择,可是,实际上,带过欠电压保护的断路器现在在二级市场上,有几家厂家能够有足够的产品供选择和适应、。在竣工验收的时候,又有几个施工单位甚至是建设单位又能按图纸要求去选择带有过欠电压保护的断路器呢?!!!
所以,建筑行业规范的制定者,现在也可以跟地震专家们划归一类
回复
ccccyq
2010年09月16日 19:18:41
8楼
规范往往起一个引导的作用的嘛,实际上滞后一点可以理解
回复
dingzl_81
2010年09月16日 19:54:54
9楼
学习了
回复
r.stewart
2010年09月16日 21:20:13
10楼
我还遇到过一次也是规范冲突的。

有一次施工单位打电话很委屈的说供电局不准他们在进线纵向里面设置电气火灾探测器。
回复
whatr
2010年09月17日 08:52:05
11楼
目前已有一体化带欠压保护的微断

厂家已根据新规范做调整了


回复审图意见:改型号即可。
回复