有一个改造工程,一、二楼是厨房加餐厅,三、四层是宾馆标准间,请问,卫生间怎么处理才可以通过图审(原来的楼板是平的,规范规定厨房上不能有卫生间)。请各位高手指点,衷心感谢。

有一个改造工程,一、二楼是厨房加餐厅,三、四层是宾馆标准间,请问,卫生间怎么处理才可以通过图审(原来的楼板是平的,规范规定厨房上不能有卫生间)。请各位高手指点,衷心感谢。
免费打赏
duping81
2005年12月10日 02:06:53
2楼
建筑的问题,让建筑做一个转换层
回复
little_strong
2005年12月10日 02:17:39
3楼
要不把三楼的卫生间做个台阶高起来,从里面走管
回复
wjjoly1
2005年12月10日 10:35:20
4楼


防水得做好点!
回复
bingyu82615
2005年12月11日 01:02:01
5楼
卫生间抬起来不合适吧,一般的卫生间结构上会把板降5mm的,抬高了卫生间出现意外水不是要留到外面来了。而且抬上去增加的重量结构上的荷载不知道会不会不够了,要是结构重新弄还不如让结构降板处理。这个改造方案太变态了,建筑首先就不合理,让做这个建筑方案的看看是不是违反了建筑的规范。
回复
wpeipei
2005年12月11日 01:34:45
6楼
叫建筑改,这是强条
回复
neardespring
2005年12月12日 10:31:03
7楼
可以和建筑结构协商在三层板下再做隔板,并做好防水,可以考虑在夹层设置排水并引至隐蔽处排出。
回复
pumpkin137
2005年12月18日 21:54:34
8楼
7楼的做法可以考虑的!唯一的可行的做法
回复
linyong64
2005年12月19日 09:03:19
9楼
是呀,做建筑的老是不考虑我们做设备的,但是他们也违规呀
回复
suly
2005年12月19日 15:30:32
10楼
就是的,建筑有时做的真的很不合理,让我们设备的很难做.
回复
suntuolin
2005年12月19日 15:48:59
11楼

支持7楼的看法。