条基,未注明柱为构造柱,Z1之间用地梁连接,这个地梁怎么算啊?
条基,未注明柱为构造柱,Z1之间用地梁连接,这个地梁怎么算啊?
2楼
不能按普通的地基梁算吗 不是按受拉的柱子算吗 刚毕业 不知道对不对 我以前是这么算的
回复
3楼
直接布置条基,不知道布地梁的作用是什么?
回复
4楼
你这个是砖混结构吗?砖混的话直接布条形基础就OK了,不用算梁。如果是框架结构直接按普通的地梁算吧!
回复
5楼
Z1之间的地梁(4轴)因其上没有墙体,实为拉梁,拉梁可作为轴心受拉构件计算,轴力取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10。
但这是砖混结构吗?砖混结构好像没必要设拉梁。
回复
6楼
看你的图,似乎是按反梁考虑的
回复
7楼
"轴力取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10。'这段话出自哪理
回复