管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?
gaojie778
gaojie778 Lv.2
2010年08月17日 09:06:27
来自于建筑施工
只看楼主

管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?依据GB50235 7.5 压力试验 先水压试验这个事毋庸置疑,然后7.5.5 是泄露性, 8 管道的吹扫与清洗 ;然而SH3501 8 .1 管道系统压力试验 8.2 管道系统吹扫 8.3气体泄露性试验及真空度试验。 另外在GB50235中 7.5.5.3泄露性试验可结合试车工作,一并进行。究竟是先吹扫,还是先泄露啊?

管道水压试验,水冲洗,吹扫,泄漏试验的先后顺序是什么?

依据GB50235 7.5 压力试验 先水压试验这个事毋庸置疑,然后7.5.5 是泄露性, 8 管道的吹扫与清洗 ;
然而SH3501 8 .1 管道系统压力试验 8.2 管道系统吹扫 8.3气体泄露性试验及真空度试验。
另外在GB50235中 7.5.5.3泄露性试验可结合试车工作,一并进行。

究竟是先吹扫,还是先泄露啊?
免费打赏
isaiahwu
2014年02月14日 13:53:14
2楼
首先要看是哪个领域,对于给水排水领域,参考的规范是《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
回复
lxwklj
2015年10月09日 17:21:07
3楼
http://bbs.co188.com/thread-8025252-1-1.html
应该先做强度和严密性实验在做吹洗扫
回复
明太祖
2016年10月02日 09:30:48
4楼
lxwklj 发表于 2015-10-9 17:21 http://bbs.co188.com/thread-8025252-1-1.html应该先做强度和严密性实验在做吹洗扫强度和严密性实验
回复
沈阳战区司令
2016年10月02日 18:52:56
5楼
说的对啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐