楼顶雨水,阳台积水,空调滴水能用一根管子下去吗,而且在阳台内 谁能给个标准
楼顶雨水,阳台积水,空调滴水能用一根管子下去吗,而且在阳台内 谁能给个标准
2楼
根据规范的要求,不宜设置一根管子,现在空调的用水越来越造成污染了,建议专门设置一根管子较好!
回复
3楼
给点明文规定 好吗
回复
4楼
好像没有什么强规吧?
回复
5楼
没有什么强条的规定啊。不过一般的时候都是雨水和冷凝水分着做的,
回复
6楼
阳台散水和空调冷凝水同屋面雨水要分开设置,具体建水上都有规定,高层应分开,多层宜分开设。原因就是屋面雨水属于淹口压力流,阳台水和空调冷凝水属于重力流,合在一起容易返水。阳台散水和空调水是可以合用一根管道的。
回复
7楼
“阳台散水和空调冷凝水同屋面雨水要分开设置,具体建水上都有规定,高层应分开,多层宜分开设。原因就是屋面雨水属于淹口压力流,阳台水和空调冷凝水属于重力流,合在一起容易返水。阳台散水和空调水是可以合用一根管道的。”
这两年的要求是这个趋势
回复
8楼
同意楼上说法
回复
9楼
同意
并且屋面雨水管不可以设于套内
即不可设于阳台内
回复
10楼
请楼主好好翻规范,规范上有明文规定,阳台雨水应单独排放,注意:应:。
回复
11楼
我是新人,来学习一下。
回复