求救了 老大们,楼顶雨水,阳台积水,空调滴水能用一根管子下去吗
wnfr
wnfr Lv.2
2010年08月17日 08:09:50
只看楼主

楼顶雨水,阳台积水,空调滴水能用一根管子下去吗,而且在阳台内 谁能给个标准

楼顶雨水,阳台积水,空调滴水能用一根管子下去吗,而且在阳台内 谁能给个标准
免费打赏
toyota2002
2010年08月17日 11:30:11
2楼
根据规范的要求,不宜设置一根管子,现在空调的用水越来越造成污染了,建议专门设置一根管子较好!
回复
wnfr
2010年08月17日 22:06:04
3楼
给点明文规定 好吗
回复
weilmeng
2010年08月17日 23:31:35
4楼
好像没有什么强规吧?
回复
nmgbtfyq
2010年08月18日 06:05:56
5楼
没有什么强条的规定啊。不过一般的时候都是雨水和冷凝水分着做的,
回复
吴所谓
2010年08月18日 07:18:30
6楼
阳台散水和空调冷凝水同屋面雨水要分开设置,具体建水上都有规定,高层应分开,多层宜分开设。原因就是屋面雨水属于淹口压力流,阳台水和空调冷凝水属于重力流,合在一起容易返水。阳台散水和空调水是可以合用一根管道的。
回复
wzt302
2010年08月18日 09:56:54
7楼
“阳台散水和空调冷凝水同屋面雨水要分开设置,具体建水上都有规定,高层应分开,多层宜分开设。原因就是屋面雨水属于淹口压力流,阳台水和空调冷凝水属于重力流,合在一起容易返水。阳台散水和空调水是可以合用一根管道的。”
这两年的要求是这个趋势
回复
showip
2010年08月18日 13:32:29
8楼
同意楼上说法
回复
marvis
2010年08月18日 13:35:50
9楼


同意
并且屋面雨水管不可以设于套内
即不可设于阳台内
回复
responsibility
2010年08月18日 14:04:00
10楼
请楼主好好翻规范,规范上有明文规定,阳台雨水应单独排放,注意:应:。
回复
boobooko
2010年08月18日 14:42:46
11楼
我是新人,来学习一下。