大家好,请问一下,计算完短路电流的非周期分量后,这个电流值用来干什么的?
大家好,请问一下,计算完短路电流的非周期分量后,这个电流值用来干什么的?
2楼
电气设备校验也没用上,不知道费了半天劲计算这个电流值做什么用?请指点一二
回复
3楼
怎么没人说话?大家都好忙啊,没人理我....呜呜...
回复
4楼
短路全电流的有效值是周期分量和非洲期分量的平方和的开根号。可以得到短路电流从暂态到稳态的时间常数,这个常数好像在整定保护计算的时候有用。
回复
5楼
校验电气设备的动稳定用的短路冲击电流包含短路电流非周期分量。
回复
6楼
谢谢NLB的回答。可是我在例题中均未发现有此运用。只在《电力设计手册》P238找到一句话:“当计算的非周期分量大于周期分量幅值的20%,超过了断路器进行型式试验的条件,可能会影响断路器的开断性能...当短路电流幅值(周期分量和非周期分量的代数和)小于额定开断电流幅值时,可不必采取措施而直接选用。
请问:短路电流的幅值是不是周期分量和非周期分量的简单相加即成
回复
7楼
短路电流从暂态到稳态的时间常数Ta是在计算非周期分量电流之前就要计算出来的,不是用非周期分量电流来计算Ta
回复
8楼
一般不需直接计算短路电流的非周期分量。
在计算短路冲击电流和短路全电流最大值时是通过短路电流冲击系数 Kch来计入短路电流非周期分量的影响。
回复
9楼
对,Ta是由系统的结构参数决定的。
回复
10楼
您的意思是否指公式 ich=根号2KchIz中,短路冲击电流ich已包含了非周期分量的影响?不需要再单独计算短路电流非周期分量?
可是在《电力设计手册》P238的这句话:“当计算的非周期分量大于周期分量幅值的20%,超过了断路器进行型式试验的条件,可能会影响断路器的开断性能...当短路电流幅值(周期分量和非周期分量的代数和)小于额定开断电流幅值时,可不必采取措施而直接选用。 “
这句话怎么理解呢?
回复
11楼
短路电流非周期分量在校验电器的热稳定、动稳定时用得上。
回复