梁纵向受拉钢筋最小配筋率
caoxy173
caoxy173 Lv.3
2010年08月16日 16:42:11
只看楼主

高规6.3.2梁纵向受拉钢筋最小配筋率比如二级抗震 支座是0.3和65Ft/Fy,跨中是0.25和55 Ft/Fy, 这里支座指的是梁端的顶部钢筋,跨中指的是底部钢筋吗?还是支座指的梁端的顶部钢筋和底部钢筋分别不超过0.3和65Ft/Fy?迷糊中,请指点

高规6.3.2梁纵向受拉钢筋最小配筋率
比如二级抗震 支座是0.3和65Ft/Fy,跨中是0.25和55 Ft/Fy,
这里支座指的是梁端的顶部钢筋,跨中指的是底部钢筋吗?
还是支座指的梁端的顶部钢筋和底部钢筋分别不超过0.3和65Ft/Fy?
迷糊中,请指点
免费打赏
fchpeng
2010年08月17日 09:30:00
2楼
这里支座指的是梁端的顶部钢筋,跨中指的是底部钢筋吗?
这句话正确
回复
yiyi20082009
2010年08月17日 10:35:10
3楼
你再看一下,你问的问题在规范中写的前提是 “受拉”钢筋,支座处的受拉钢筋时上部筋,跨中的是下部筋,所以支座是0.3和65Ft/Fy,是指上部筋,跨中是0.25和55 Ft/Fy, 是指下部筋
回复
caoxy173
2010年08月20日 09:06:09
4楼
清楚了,感谢!

[ 本帖最后由 caoxy173 于 2010-8-20 09:10 编辑 ]